人防顶板钢筋构造
人防顶板
底筋中间支座处锚固
构造
答:
人防顶板
下部的
钢筋
锚入支座的锚固长度要同时满足不小于10dT和不小于100mm这两个条件,当钢筋直径大于10mm时,锚固长度不小于10d;当钢筋直径小于或等于10mm时,锚固长度不小于100mm.钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直...
人防顶板钢筋
图集做法
答:
1、人防顶板钢筋即分布钢筋,是指钢筋混凝土板内的一种辅助钢筋,与受力钢筋垂直配置
。人防地梁的箍筋开口应该朝下。人防底板钢筋穿人防地梁应板的上铁在梁的上铁下部。外导墙的高度不小于500mm。染毒集水井子口角钢外侧做一圈间距150的U型开口箍,并在内测加12的水平向架立筋。2、分布钢筋还可与受力...
人防顶板钢筋
是怎样锚固的?(底部筋和顶部筋?)谢了!!!
答:
人防顶板钢筋
的锚固是设计中的关键环节。首先,双层双向的设置至关重要,上、下层钢筋需通过拉筋紧密相连,确保稳定性。拉筋需向剪力墙内弯锚至少500mm,同时,剪力墙主筋也需向板内弯锚同样长度,这样的设计旨在增强结构的承重和连接性。在考虑梁端截面的抗负弯矩时,负弯矩钢筋的计算需要考虑到板的有效...
人防顶板钢筋
是怎样锚固的?(底部筋和顶部筋?)谢了!!!
答:
人防板筋必须是双层双向,板的上、下层钢筋须用拉筋按一定间距拉结在一起
。并且要向剪力墙内弯锚500mm以上,剪力墙主筋也要向板内弯锚500mm。 人防板筋掘开式工事的受力结构顶面板。在进行梁端截面抗负弯矩设计时,即确定设计所需的负弯矩钢筋时,可以考虑板有效宽度范围内的与梁肋平行的上板面和下板...
人防顶板钢筋
是否走梁下面走
答:
您好,
顶板有二层钢筋,其底层钢筋穿梁,顶层钢筋,架于梁上
。顶板只有一层钢筋的话,(很少见),其底层(也就一层)钢筋穿反梁的筏板如倒置的楼盖,梁腹板在上,板底平,板的下层钢筋贴下保护层,板的上层钢筋穿梁腹,在梁下部纵筋上面。正梁的筏板如对应的楼盖,梁腹板在地基土里,板顶平,板...
人防顶板板筋要弯锚吗
人防顶板钢筋
怎么锚固
答:
人防
板筋的布置要求为:人防板筋必须是双层双向,板的上、下层
钢筋
须用拉筋按一定间距拉结在一起。底筋分跨断开排布时需要 锚入支座内 一个锚固长度 如33*d或贯通设置在连接区内连接。钢筋的锚固为钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(...
人防顶板钢筋
要求
答:
人防板筋的布置要求为:人防板筋必须是双层双向,板的上、下层
钢筋
须用拉筋按一定间距拉结在一起。并且要向剪力墙内弯锚500mm以上,剪力墙主筋也要向板内弯锚500mm。 人防板筋,即
人防顶板
,是指掘开式工事的受力结构顶面板。板筋的使用在建筑等领域积累了丰富的设计经验,同时也提出一些新问题。以水电机组...
人防
区
顶板
拉筋怎么布置
答:
应按照设计文件进行设置,正常情况下应是梅花型布置,
钢筋
的间距,拉筋间距不大于500,上下必须拉住外层钢筋。
人防顶板
上下层钢筋如长、短方向钢筋直径一致的话,下层钢筋,应该是短向在下,长向在上; 上层钢筋,应该是短向在上,长向在下。
人防
地下车库墙面
顶板
做法结构设计和做法
答:
屋顶的厚度为200,
顶板
覆盖1.5米的土壤载荷。不考虑
人防
等效静载荷,桩基由预制方桩制成。由于跨度为5.6mx6.0m的小柱的跨度减小,不仅可以大大减少梁的加固,而且可以减小控制梁的高度;层高可减少0.2m,墙柱等垂直构件的混凝土和
钢筋
数量减少。可以减少土方开挖和围护结构的成本;跨度减小,地板和地板梁...
人防顶板
锚入外墙中间部位时的
构造
?
答:
人防顶板
底筋必须拉通,不可以断开按锚固考虑的。人防顶板没有给出中间支座按
构造
锚固时,都必须按受力筋的锚固来考虑 人防顶板底筋一跨一段,底筋锚入中间支座≥5d,且到梁中。