55问答网
所有问题
当前搜索:
人防穿非人防套管怎么预埋
人防预埋
SC线管,有规范要求必须套丝连接的吗。
答:
1、人防区到非人防区必须预埋密闭套管,人防区到人防区,非人 防区到非人防区可预埋一般焊管
。2、套管两边出墙最少5CM,套管长度根据预埋剪力墙厚度加 16cm,考虑抹灰2-3cm厚度。3、
套管要固定好,防止移位,套管两侧出墙平均
,预埋是尽量不要焊断钢筋,预埋高度根据现场定,图纸作参考。4、战时用的套...
人防
通风管道
如何预埋
?是直接埋入风管?还是先埋
套管
,然后风管从套管穿过...
答:
普通套管,比要用的管道粗2-4厘米固定在墙或板内,管道从中通过
。柔性防水套管,在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性防水套管,套管与管道间用钢性材料封堵以达到密封效果。如果穿越的部位无防水要求,预埋的是一般套管,如有防水要求,则要预埋防水套管。风管在安装前应对其除尘,保证风管内...
人防
工程
预埋
注意事项有哪些
答:
1、所有人防预埋套管必须提前预埋严谨后期开洞
。2、消防管道穿越人防墙体时候要在距离墙体20公分处加闸阀,如果墙体两侧都是人防区那么墙体两边都要加入闸阀,如果一侧为非人防区则只在人防区加入。3、电缆桥架,通风管道不能从人防战时封堵下方穿过。4、不得使用PVC管线,要使用镀锌钢管,接线盒也不能使用...
人防
防爆地漏
预埋
步骤有哪些
答:
首先预埋位置的管道丝扣处预留出比计算高度低10公分左右高度,然后用一个200的套管密封起来
,在地板找平施工完成后把套管内的管道和地漏连接到需要的高度位置,最后把地漏给固定住,安装完成后要对地漏做好保护措施,避免砂浆进入地漏中。人防地漏的作用 人防地漏的作用就是防止发生爆炸冲击是一些波动冲击,...
人防套管预埋
出墙多长
答:
至少5cm。根据建筑相关规定,
人防套管预埋
出墙至少为5cm。这是为了确保人防区到
非人防
区之间的预埋密闭套管能够有效地传输相关设备和管线。根据规定,
预埋套管
总长度应等于预埋剪力墙厚度加16cm。这样设计的原因是,每端预留5cm用于连接和固定套管,而两端还需要考虑2-3cm的抹灰层厚度。因此,人防套管预埋出...
人防套管预埋
出墙多长
答:
5cm。
人防套管预埋
出墙至少5cm,因为根据建筑相关规定,人防区到
非人防
区应预埋密闭套管,预
预埋套管
总长度等于预埋剪力墙厚度加16cm,因为每端预留5cm的,就有10cm了,再还要考虑两端分别还有2-3cm的抹灰层厚度,所以要求预埋套管的总长度要有16cm。
非人防
通风管穿越人防墙要
怎么
预留 是直接穿越过去还是
预埋
刚性...
答:
一般穿过剪力墙的风管好像都是圆的吧,都是和预留管焊接的,你可能说的是脚踏风机出来的那个管给地下室送风的那个,那个可以穿的,不用焊。
人防
密闭
套管怎么
制作和预留
答:
1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装
预埋套管
。2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定弘盛套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。3、给排水弘盛套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。4、在制作
人防
密闭套管时,翼环和套管...
穿墙
套管
安装全攻略:技巧、注意事项与选型指南
答:
穿墙
套管
,又称穿墙管、防水套管或墙体
预埋
管。本文将为大家介绍穿墙套管的安装技巧和注意事项,帮助大家更好地使用这一装修材料。安装小技巧穿墙套管的孔径要比嵌入部分大出5mm以上,混凝土安装板的厚度也要控制在50mm以内,这样才能确保安装顺利。电流小百科当穿墙套管的额定电流达到1500A及以上时,如果直接固定在...
人防
区
套管预埋套管
规范要求
答:
法律分析:
人防套管
规范结构的选型,应根椐防护要求、平时和战时使用要求、上部建筑结构类型、工程地质和水文地质条件以及材料供应和施工条件等因素综合分析确定。法律依据:《建设部关于发布(人防工程部分)的通知》 根据《建设工程质量管理条例》和我部建标〔2000〕31号文要求,我们会同有关部门共同编制了《...