55问答网
所有问题
当前搜索:
人防基础钢筋隐蔽验收程序
隐蔽
工程
验收
内容和
程序
?
答:
1、验收程序:
承包人隐蔽工程完成自检→隐蔽工程验收申报→通知监理/甲方检查→隐蔽前相关试验→试验合格
(不合格退回上一步)→办理隐蔽工程合格签证→隐蔽→完成。2、承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人应对照施工设计、施工规范进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书...
人防
工程报审报验表怎么签字盖章
答:
一、底板
隐蔽验收
在
人防
工程底板
钢筋
绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下:1、根据底板荷载主要由下向上承受土中压缩波、地基土反力,是否按反梁要求施工;2、底板上下层钢筋间距是否达到设计要求,板厚是否均匀,钢筋排距符合允许偏差范围,拉结筋是否按规范...
人防
地下室
验收程序
有哪些?
答:
人防
工程结构
验收程序
内容如下:一、结构验收申报条件人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),在建设单位、施工单位、监理单位自检的
基础
上,由建设单位向市人防质监站填报《人防工程结构验收申报表》,同时提交人防工程质量检验评定相关资料,并约定验收时间。二、申报资料审核 我站收到上述申报...
钢筋
隐检的主要内容
答:
1.1暗柱根部
钢筋
上水泥浆已清理干净。1.2为保证暗柱钢筋主筋位置准确采用定距框控制。 1.3柱箍筋绑扎 1.3.1柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端30mm开始设置。 1.3.2在立筋上画箍筋位置线,然后从上向下采用绕扣法绑扎。1.3.3箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与主筋要垂...
人防
基坑挖好时、
钢筋
安装好时 可需要通知人防部门现场
验收
答:
即报检和备案)并且已邀请质检站来现场召开首次会议的。一般
人防
第一次是肯定要来
验收
的,第二次或者更多次来与不来验收,你可以在报验后,浇捣混凝土前到网上查询,如果没你单位的名单那就说明本次不来你工地验收了,也就是说你可以进行混凝土浇捣了 ...
人防
施工
验收
规范是什么?
答:
并不得贯通;迎水面
钢筋
保护层厚度不应小于50mm。防水混凝土结构底板混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。工程实践表明如果结构厚度或迎水面钢筋保护层厚度小于规范限值常常是引起渗漏水现象的常见原因,因此规范修订以后对限值作了相应的提高,应引起注意。
隐蔽
工程都检查什么?
答:
建筑结构工程
隐蔽
内容一、结构工程1、结构
钢筋
绑扎:检查钢筋绑扎规格、数量、位置、间距、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度、钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈情况。2、结构钢筋连接:检查钢筋连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣...
人防
工程
钢筋
检验的要求有哪些呀
答:
3、检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告;4、对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力
钢筋
的强度应满足设计要求;5、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1、25;6、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1、3。7、当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能...
土建资料里面有哪些
隐蔽
?隐蔽的内容是什么?工序是什么?隐蔽的又是什...
答:
1)地基
基础
工程与主体结构工程隐检:①土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等。②支护工程:检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深度和角度等。检查地下连续墙的成槽宽度、深度、垂直度、
钢筋
笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度等。③桩基工程:检查钢筋笼规格、...
钢筋
工程中, 怎么做一个好的质检员
答:
1、工艺
流程
:钢筋放样-钢筋制作-钢筋半成品运输-基础垫层-弹钢筋定位线-钢筋绑扎-
钢筋验收
、
隐蔽
;2、完成基础垫层施工后,将基础垫层清扫干净,用石笔或墨斗弹放钢筋位置线;3、按钢筋位置线布放
基础钢筋
;4、绑扎钢筋;5、由监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责...