55问答网
所有问题
当前搜索:
井点降水基坑长宽比
请问基坑轻型
井点降水
的布置中,井点布置宽度要
比基坑
长度要宽,那么每端...
答:
每端宽2m
。轻型井点降水方法系统组成和布置的原则:1、单排布置:当基坑(槽)宽度<6m、降水深度≯5m时可采用单排布置。井点管应布置在地下水的上游一侧,两端的延伸长度不宜小于坑槽的宽度。2、双排布置:当基坑(槽)宽度>6m时应采用。3、环型或U 型布置:当基坑面积较大时,应采用环型布置(考虑...
某
基坑降水
,
井点
管如何埋设才能保证安全?
答:
=5.3m<6-0.2=5.8m
, 符合埋深要求。 井点管加滤管总长为6+1.2=7.2m,井点管外露于埋设面0.2m,则滤管底部埋设在地面下0.5+7.2-0.2=7.5m,距不透水层9.5-7.5=2m,滤管全长处于透水层中。基坑长宽之比小于5,因此,按无压非完整井环形井点系统计算。②计算涌水量、井点管数和...
谁有轻型
井点降水
的布置和计算例题?大神们帮帮忙
答:
轻型
井点降水
设计例题 某厂房设备基础施工,
基坑
底宽8m,长12m,基坑深4.5m,挖土边坡1:0.5,基坑平、剖面如下图所示。经地质勘探,天然地面以下1m为亚粘土,其下有8m厚细砂层,渗透系数K=8m/d, 细砂层以下为不透水的粘土层。地下水位标高为-1.5m。采用轻型井点法降低地下水位,试进行轻型井点...
井点降水
怎么计算
答:
1、平面布置:当基槽宽度小于6m,且
降水
深度不超过5m时可采用单排
井点
,井点管必须布置在地下水流的上游一侧;当基槽宽度大于6m,且降水深度超过5m时,则宜采用双排井点;当
基坑
面积较大时则应采用环形井点。2、高程布置:真空井点的降水深度,由于利用真空原理,从理论上讲可达10.3m,但由于管路系统的...
基坑
工程排水与
降水
安全技术要求?
答:
2、排水沟、集水井设计应符合下列规定:(1)排水沟深度、宽度、坡度应根据基坑涌水量计算确定,
排水沟底宽不宜小于300mm
;(2)集水井大小和数量应根据基坑涌水量和渗漏水量、积水水量确定,且直径(或宽度)不宜小于0.6m,底面应比排水沟沟底深0.5m,间距不宜大于30m.集水井壁应有防护结构,并应...
挖沟槽、
基坑
土方与大开挖土方有什么区别?
答:
挖沟槽是指底宽在3米以内,沟长大于沟宽3倍以上挖土方;挖
基坑
是指面积20平方米以内,坑底
长宽比
小于3的挖土方;挖土方是指槽底宽度3米以外,坑底面积大于20平方米,挖土厚度在30厘米以外的挖土方项目。2、作业方式不同。挖基坑设置管井
井点降水
,以利开挖人员和机械作业及土体装卸运输。挖土方顶层6...
井点降水
水位需要降到基础下多少
答:
井点降水
水位的具体要求是,水位需要降至基础底板以下500至1000毫米的位置。这样可以确保水位线至
基坑
底之间的土体厚度,使得土的重度大于承压水压力,从而防止管涌的发生。对于基坑宽度小于6米的情况,可以沿基坑长边方向布置单侧线性井点;而当基坑宽度大于6米时,则需要两侧布置或环状布置井点。井点降水...
什么是工程中的
井点降水
?
答:
井点降水
就是在
基坑
开挖前,先在基坑周围埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备抽水,使地下水位降落在基坑底以下,直至已施工的结构工程自重大于地下水浮力为止。井点降水有真空井点、喷射井点、电渗井点、管井井点等。井点降水法有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点等。井点降水...
什么是基槽开挖
答:
基槽(
基坑
)开挖就是设置管井
井点降水
,以利开挖人员和机械作业及土体装卸运输。顶层6.0m以内用长臂挖掘机开挖,开挖过程中坑内用小型装载机配合,将远离挖机的土方推至挖机的工作范围内。基坑开挖方法因基坑土质不同而不同,根据经验,按路基土质类型,基坑开挖方法有以下几种:硬土类包括土夹石、硬土...
采用轻型
井点
进行
降水
施工,井点平面尺寸为10M*14M,
基坑
深4.0M.地下水...
答:
基础两侧采用双排
井点降水
,井点管间距1.0m,降水深度为6m;或采用基础环型井点降水,井点管间距0.8米,降水深度6米。②抽水泵采用YB180M-ZW型水泵,吸口直径为Φ108mm,集水管根据现场实际确定长度。集水管两端用肓板封死后接Φ48管,用软胶管将总管和井点管连接成总管系统,集水总管系统与集...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
基坑长宽比概念
基坑降水标准规范
基坑长宽比小于20
井点降水要求标准
面状基坑长宽比
条状基坑长宽比w
基坑长宽比面状线条状
基坑降水要求
井点降水法适用于什么条件