55问答网
所有问题
当前搜索:
井点管埋深
某基坑降水,
井点管
如何埋设才能保证安全?
答:
=5.3m<6-0.2=5.8m, 符合
埋深
要求。
井点管
加滤管总长为6+1.2=7.2m,井点管外露于埋设面0.2m,则滤管底部埋设在地面下0.5+7.2-0.2=7.5m,距不透水层9.5-7.5=2m,滤管全长处于透水层中。基坑长宽之比小于5,因此,按无压非完整井环形井点系统计算。②计算涌水量、井点管数和...
一级轻型
井点
降水截面管的
埋深
是什么?
答:
深基坑降排水方案的选择 因场地地下水
埋深
0.25-3.50m,基坑开挖深度5.5m,大部分地段揭示含水量丰富的③、③1圆砾层,所以为防止开挖过程中出现基坑突涌及对周围建筑物造成不良影响,基坑开挖前应对基坑周边做好止水和降水技术措施。 止水降水措施一般有
井点
降水、帷幕止水防砂、坑内降水等。井点降水是...
什么叫
管井井点
降水
答:
管井降水,
管井井点
由滤水
井管
、吸水管和抽水机械等组成。管井井点设备较简单,排水量大,降水较深,较轻型井点具有更大的降水效果,可代替多组轻型井点作用,水泵设在地面,易维护。管井埋设的深度和距离根据需降水面积、深度及渗透系数确定,一般间距10~50m,最大
埋深
可达100m。适用于渗透系数较大...
井点
降水施工实践与探索?
答:
回灌井点的滤管部分,应从地下水位以上0.5米处开始直至井管底部。也可采用与降水
井点管
相同的构造,但须保证成孔和灌砂的质量。回灌与降水井点之间应保持一定距离,一般应不少于6米,防止降水、回灌两进“相通”,起动和停止应同步。回灌井点的
埋设深度
应根据透水层深度来决定,保证基坑的施工安全和回...
一级轻型井点降水
井点管埋深
及考虑施工安装高度需满足的总深度要求...
答:
深基坑降排水方案的选择 因场地地下水
埋深
0.25-3.50m,基坑开挖深度5.5m,大部分地段揭示含水量丰富的③、③1圆砾层,所以为防止开挖过程中出现基坑突涌及对周围建筑物造成不良影响,基坑开挖前应对基坑周边做好止水和降水技术措施。 止水降水措施一般有
井点
降水、帷幕止水防砂、坑内降水等。井点降水是普通采用的经济而...
井点管
应布置在哪一侧
答:
管井井点
由滤水
井管
、吸水管和抽水机组成。管井埋设的深度和距离根据需降水面积、深度及渗透系数确定,一般间距10~50m,最大
埋深
可达10m,管井距基坑边缘距离≮1.5m(冲击钻成孔)或3m(钻孔法成孔),适用于降水深度3~5m、渗透系数为20~200m/d的基坑中施工降水。管井井点设备简单、排水量大、易于...
管井
降水与轻型
井点
降水,哪个降水深度大呢?
答:
管井
降水深度大。管井降水一般相对与地下水比较丰富和开挖的深度比较深的时候采用,
井点
降水一般是深度较浅和水位很少的情况下采用。管井降水,是在基坑周围布置一些单独工作的管井,地下水在重力作用下流入井中,用抽水设备将水抽走。轻型井点是一个由
井管
、集水总管、普通离心式水泵、真空泵和集水箱等...
水利施工里面的轻型
井点
的布置方案以及设计步骤
答:
高程布置 高程布置系确定
井点管埋深
,即滤管上口至总管埋设面的距离,可按下式计算:式中:h——井点管埋深(m);h1——总管埋设面至基底的距离(m);Δh——基底至降低后的地下水位线的距离(m);i ——水力坡度;L——井点管至水井中心的水平距离,当井点管为单排布置时,L为井点管...
谁有轻型
井点
降水的布置和计算例题?大神们帮帮忙
答:
为使总管接近地下水位,表层土挖去0.5m,则基坑上口平面尺寸为12m×16m,布置环形井点。总管距基坑边缘1m,总管长度 L=[(12+2)+(16+2)]×2=64(m) 水位降低值 S=4.5-1.5+0.5=3.5(m) 采用一级轻型井点,
井点管
的
埋设深度
(总管平台面至井点管下口,不包括滤管) HAH1 +h+IL=4....
急需轻型降水施工方案和管径
井点
降水施工方案
答:
井点降水施工方案 根据无**工程地质详细勘察报告(勘察编号:**)显示在*孔自西至*孔设计终点,该路段○4亚砂土层
埋深
较浅,污水管位于亚砂土层上部部位,该层为含水层,渗透系数为5×10-3cm/s,根据施工经验,该路段顶管沉井施工时必须采取降水措施。降水措施如下。一、材料 1、
井点管
用直径38...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
井点管埋深深度要求大于
管井井点降水示意图
什么叫管井井点降水
井点管的埋设深度公式
井点管埋深计算公式
井点管是什么意思
喷射井点和轻型井点区别
基坑井点降水点布置
管井降水井点布置位置