事故油池到主变油池的距离
事故油池
高度应不小于
答:
30m
。水电工程设计防火规范中规定,为保护工作人员的人身安全,
事故油池距油罐不应小于30m
。事故油池为是下钢筋混凝土箱型的结构水池。
什么是
事故油池
?
答:
事故存液池距离储罐不应小于30m
,且地上立式油罐组应设防火堤,位于丘陵地区的油罐组,当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。卧式油罐组应设防护墙。
事故油池
是否有防洪要求规定
答:
1、设有事故油池的罐组四周应设导油沟,使溢漏液体能顺利地流出罐组并自流入池内。
2、事故油池距油罐不应小于30m
。油池曾为兀兰路边上一个小的村庄。在日本占领时期,此地附近用来储存油品,“油池”的名字由此而来。
变电所事故储油池的安全距离
,有何规程
答:
第10页 事故油池的
防火间距
其中 距生产建筑、配电装置室5米
距生活建筑是一、二级是10米,三级是12米
变电所
事故油池防火间距
问题
答:
距道路没有,距其他设备和建筑都是5米
,由油池边缘算起
为什么110kv变电站
主变油池
之间的间距为8米以上
答:
DL 5027—93 7.3.2 油量为2500kg及以上的室外
变压器
之间,如无防火墙,则防火
距离
不应小于下列规定:35kV及以下 5m 63kV 6m 110kV 8m 220~500kV 10m 油量在2500kg及以上的变压器与油量在600kg及以上的充油电气设备之间,其防火距离不应小于5 m。
事故油池
带电设备
距离
答:
五米已内。根据查询中国施工网显示,事故油池的
防火间距
其中距生产建筑,配电装置室5米距生活建筑是一、二级是10米,三级是12米。所以为了保证绝对安全,事故油田的绝对安全带电距离为5米。
事故池距离
围墙距离
答:
小于5cm。事故油池应设在发电机房外,其与发电机房外墙
的距离
不应小于5m。
事故油池的
贮油量不应少于全部日用燃油的燃油量。
变压器油池
必须要矩形嘛
答:
必须要。根据查询太平洋汽车网显示。
主变压器
等充油电气设备,当单个油箱的油量在1000千克以上,应同时设置
事故油池
及排油设施,其容量分别不小于单台设备油量的百分之20及最大单台容量的百分之60,储油坑的长宽尺寸较设备外轮廓尺寸每边大1米,总事故油池应有油水分离的功能,其出口应引自安全处所,...
下列关于
变压器
布置的叙述,哪些是正确的?( )
答:
干式
变压器
之间
的距离
不应小于1000mm,并应满足巡视维修的要求。C项,第5.5.1条规定,总油量超过100kg的屋内油浸变压器应安装在单独的变压器间,并应有灭火设施。D项,第5.5.4条规定,当设置有总
事故
储
油池
时,其容量宜按其接入的油量最大一台设备的全部油量确定。