主次梁交接处箍筋
怎么
加密
?
答:
1、确定加密范围:主次梁交接处需要进行箍筋加密,一般范围为次梁跨度的1/3。在此范围内,箍筋需要加密
。选择加密间距:箍筋加密的间距应该根据梁的截面尺寸和施工规范要求进行选择。一般来说,箍筋加密的间距不应大于100mm。2、确定加密数量:箍筋加密的数量需要根据梁的截面尺寸和施工规范要求进行确定。一...
主次梁
怎么
交接处
的
箍筋加密
?
答:
主梁与次梁相交位置如果是主梁的跨度1/3以外的,可以在次梁相交点的两侧每边加密三个箍筋
,如果是在主梁跨度1/3内的,按正常加密绑扎,在次梁相交点的两侧再各加三个箍筋,相等于间距为5公分,这就是主梁与次梁相交点箍筋加密的绑扎,按要求都是这样的。主次梁交接处箍筋设置的规范要求 1、在主...
主次梁交接处
的
箍筋加密
应该怎么表示?
答:
主次梁交接处的箍筋加密表示:标注@100/200。对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密
。抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/...
主次梁交接处箍筋如何加密
答:
主次梁交接处
,主梁不断,且与次梁交接处,在主梁每侧附加三个间距50的
箍筋
。梁支座是在柱上的就是主梁,支座于主梁或者次梁上就是次梁。通俗的理解,梁支座是在柱上的就是主梁,支座于主梁或者次梁上的就是次梁。规范的标注主梁及框架梁是“KL”,次梁是“L”,但也存在设计对主梁和次梁的标...
抗震框架结构,两个
次梁交接
的
箍筋加密
问题
答:
作用是承担局部应力。附加箍筋设置的原则是在构件受剪力较大处增加箍筋,如
主次梁
相交处的
主梁箍筋
,柱在基础、楼层上下处;受集中荷截较大的部位,如预应力张拉端处。梁的附加箍筋在主梁上是插空布置,参见图集11G101-1第87页。图中附加箍筋构造说明里,明确指出:“该区域梁正常箍筋照设。”...
主次梁
交叉都需
加密箍筋
答:
主梁和主梁交界处正常
加密
区照设,附加的三根
箍筋
也照设,绑完的话因该是离主梁5分起步一个,然后绑三个附加的,附加的间距50mm,然后正常加密的箍筋起步需要在附加三根的最后两根之间绑第一根起步。。。明白不?
主次梁
交界
处箍筋如何
设置
答:
主次梁交接处
,主梁不断,且与次梁交接处,在主梁每侧附 加三个间距50的
箍筋
。梁支座是在柱上的就是主梁,支座于主梁或者次梁上就是次梁。通俗的理解,梁支座是在柱上的就是主梁,支座于主梁或者次梁上的就是次梁。规范的标注主梁及框架梁是“KL”,次梁是“L”,但也存在设计对主梁和次梁的...
主次梁
相交位置 附加
箍筋
一边3根
加密
一边6根加密 是什么意思 是什么规 ...
答:
这个意思是 在
主次梁交接处
一边增加三根
箍筋
一边六根
加密
的意思是 在这段范围内 在原有箍筋的数量下 增加这几根 属于加密构造。如果你是做造价的 不用太纠结 就理解成多加9根钢筋就可以了
次梁箍筋
需要
加密
吗,次梁箍筋需要加密吗知识
答:
次梁
不是框架,不需要
箍筋加密
梁
、柱
箍筋加密
区长度
答:
根据《混凝土结构设计规范》的要求,
梁
端
箍筋
的
加密
区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应符合下述规定:1、对抗震等级一级,加密区长度为2h和500中较大值,最大间距为纵向钢筋直径的6倍、梁高1/4和100中的最小值,箍筋最小直径10;2、二级:1.5h和500中较大值,纵向钢筋直径的8倍、梁高1/4...