主机到消防泵控制柜接线图
消防水泵控制柜
启动
接线图
答:
消防水泵控制柜
,直接启泵线
接线
,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
消防泵控制柜
怎么
接线
?
答:
二用一备
消防泵控制柜接线图
二用一备消防泵控制柜专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的水泵,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自...
消防
流量开关六根线的
接线
方法
答:
消防流量开关六根线的接线图如下:流量开关的六根线分为三对:一对线连接24V电源(就近取),一对线连接联锁启动
消防泵
(即直接布线到
泵控制柜
),还有一对线连接停泵线,但是鉴于消防规则,泵不能自动停泵,应由有管理权限人员根据火灾扑救情况手动停泵,所以这对线不接、不布线。
消防控制
器
到水泵控制柜
用多线控制用两根线吗?是自动启停吗?
答:
从自动报警
主机
的多线控制盘接出四条线(两条电源线和两条控制总线)至
消防水泵控制柜
的现场模块(海湾系统需8301与8302配合使用),
消防控制
中心通过多线控制盘上的手动按钮手动起停消防水泵。自动起启停部份是通过消防湿式报警阀上的压力开关动作输入信号给现场模块,报警主机收到模块传来的信号后,自动...
泵房和
消防主机
联动,
接线
方法
答:
这个根据设备性能和系统功能需要需要设置单输入单输出模块控制,具体的根据个架厂家自己的设备
接线
方式接线,电接点控制稳压泵的话,接线时如下
泛海三江
消防泵
多线接法及原理
答:
一、泛海三江
消防泵
接法:1、找出一个
控制
单元它对应有4个
接线
端的,2个是接启动的,2个是接反馈的,给风机放线也应该是2组线(共4根线)。2、然后可以按颜色分清这2组线,一组的一端接多线联动盘的启动接线端,另一端接风机的启动接线端,一一对应接起来就行了,反馈也一样的接法。二、...
消防控制柜接线
答:
看你的图压力开关好像要求直启 (压力开关处另两条线再接一个输入模块到报警器 动作时一个信号启泵、一个信号报警显示点位。(喷淋
泵控制柜
7、8端子还应接一个输入模块起到故障报警作用)希望能帮到你。(另机器多线端子应为启动、公共、反馈 。 启动、公共端子两端应并接4.7K电阻)
消火栓
按钮起
泵
线和点灯线
接线
方法
答:
接法:用2个常开点,把监视模块装在栓箱内或旁边接信号线,即1个消火栓1个报警点;也有按照防火分区报一个点的(规范允许),模块安装在模块箱内,把这个防火分区的消火栓按钮常开点并接至模块。以上两种接法中的启泵线多是把所有消火栓按钮的常闭点串联接至
消火栓泵控制柜
(串联接后应只剩2根线)...
...条是地线我知道,请问剩下的六条该怎么
接线
,
控制柜
答:
星角启动
接线
,接触器一大一小是1组,把电机接线柱联片拆下不用,把
控制柜
弟一排端子的3条线接到电机接线端子左面3个端子上,注意按顺予接好,控制柜弟二排端子的3条线接到电机右面3个端子上(按顺序),第二台按弟一台方法接就OK了
消防
流量开关
接线图
是什么样的?
答:
消防
流量开关
接线图
如下:流量值设置,但切记流量开关的上限值不要设置:流量开关最小值的设定(一般流量开关数字表下限取不低于0.15 MPa,基本符合消防相关规定)是根据最不利点处
消火栓
栓口及消防软管卷盘水枪喷嘴处的静压力计算,(此处所讲述的计算公式很复杂,一般不必深入探究。)。线路检查:仔细...