为什么要强柱弱梁强剪弱弯
简述钢筋混凝土框架节点抗震设计的原则。
答:
【答案】:钢筋混凝土框架结构抗震设计的基本原则是:
1、强柱弱梁:指的是使框架结构塑性铰出现在梁端的设计要求。用以提高结构的变形能力
,防止在强烈地震作用下倒塌。2、强剪弱弯:使钢筋混凝土构件中与正截面受弯承载能力对应的剪力低于该构件斜截面受剪承载能力的设计要求。使结构构件在发生受弯破坏...
抗震设计
为什么要
满足
强柱弱梁强剪弱弯
强节点弱构件原则
答:
“强柱弱梁,强剪弱弯”就是柱子不先于梁破坏,
因为梁破坏属于构件破坏,是局部性的,柱子破坏将危及整个结构的安全---可能会整体倒塌
,后果严重!
所以我们要保证柱子更“相对”安全
,故要“强柱弱梁”;“弯曲破坏”是延性破坏,是有预兆的--如开裂或下挠等,而“剪切破坏”是一种脆性的破坏,没...
在框架结构抗震设计中,如何体现“
强柱弱梁
、
强剪弱弯
、强节点弱构件...
答:
【答案】:框架结构设计中通过调整地震作用参与组合时的荷载效应值来实现“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件
”的设计原则。 为保证“强柱弱梁”,对有地震参与组合的柱端弯矩设计值按梁端弯矩设计值来调整,并乘以相应的增大系数。 为保证“强剪弱弯”,对梁柱构件,对同一构件,使其在地震作用组合...
为什么要
“
强剪弱弯
”、“
强柱弱梁
”、“强墙弱梁”、“强节点强锚固...
答:
这些要点应该都是建筑上的设计,这些设计基本上都是为了满足抗震和风载荷和静载荷动载荷的前提下的
。比如说,强柱弱梁,柱子是职称楼层的,梁是支撑底板的,在地震载荷下,要求的是小震不损,中震可修,大震不倒。如果你的梁的强度做的高只能保证你在楼面使用的时候的强度要求。但是在地震的时候,柱...
在设计中如何体现“
强柱弱梁
、
强剪弱弯
”的原则?如何进行节点设计?_百度...
答:
强柱弱梁和强剪弱弯是典型的抗震概念
。柱子作为竖向主要承重构件以及水平向抗侧构件,重要性不言而喻。因此在结构中为了保护柱,增强结构抗地震能力,将塑性铰先出现在梁部,通过发展一定的塑性来吸收地震能。还有强柱系数,梁柱线刚度比等都是相应指标。强柱弱梁:使梁端的塑性铰先出、多出,尽量...
强柱弱梁强剪弱弯
强节点弱结构如何实现
答:
1.
强柱弱梁
:在结构设计中,确保柱子的承载能力
要强
于梁。具体来说,当多根柱子汇交在同一个节点时,这些柱子端部的截面在受到轴向压力时,其弯矩承载力的总和应超过连接到该节点的所有梁端截面在剪力作用下的承载力总和。这样的设计可以保证在塑性变形过程中,铰链首先在梁的端部出现。2.
强剪弱弯
...
抗震设计中,怎样做到“
强柱弱梁
”、“
强剪弱弯
”、“强节点弱杆件...
答:
强柱弱梁
:使梁端的塑性铰先出、多出,尽量减少或推迟柱端塑性铰的出现。适当增加柱的配筋可以达到上述目的。
强剪弱弯
:在进行抗震设计中,剪力是通过弯距计算得出的。该原则的目的是防止梁、柱子在弯曲屈服之前出现剪切破坏。适当增加抵抗剪切力的钢筋可以达到上述目的。强节点弱构件:增大节点核心区的组合...
在抗震设计中如何实现“
强柱弱梁
、
强剪弱弯
、强节点强锚固”?
答:
1. 实现“
强柱弱梁
”:确保在地震作用下,框架结构的塑性铰首先出现在梁的部位,要求节点的柱具备比梁更高的抗弯能力。2. 实现“
强剪弱弯
”:调整梁端截面的剪力设计值,确保梁在遭受剪切力时能够展现出足够的抗剪能力,避免过早发生弯曲破坏。3. 实现“强节点强锚固”:加强节点的设计,确保节点...
在抗震设计中如何实现“
强柱弱梁
、
强剪弱弯
、强节点强锚固”?
答:
强柱弱梁
:为了使框架结构在地震作用下塑性铰首先在梁中出现,同一节点柱的抗弯能力要大于梁的抗弯能力。
强剪弱弯
:调整框架梁端部截面组合的剪力设计值。
在钢筋混凝土框架内力分析中
为什么要
对
梁
进行调幅
答:
贯彻抗震概念设计原则,做到
强柱弱梁
、
强剪弱弯
、强节点。保证延性、拒绝脆性。按抗震规范规定调整应力幅。应力幅:每次应力循环中的最大拉应力(取正值)和最小拉应力或压应力(拉应力取正值,压应力取负值)之差称为应力幅。强剪弱弯:使钢筋混凝土构件中与正截面受弯承载能力对应的剪力低于该构件斜...