55问答网
所有问题
当前搜索:
中性点接地装置接地方式
中性点
的三种
接地方式
(详细说明一下,谢谢了 )
答:
第一种:中性点直接接地 第二种:中性点经消弧线圈接地或中性点经高阻抗接地第三种:中性点不接地前者适合电压等级110KV以上的大接地电流系统
,后两者适合小接地电流系统(电压等级66KV以下) ld3308 | 发布于2010-03-12 举报| 评论 0 1 直接接地,经消弧线圈接地,不接地,三种主要看系统用什么样的接地方式,方便...
什么叫电力系统的
中性点
?共有哪几种
接地方式
?各种接地方式适应哪种电...
答:
在电力系统中,
中性点的工作接地方式有:中性点的直接接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点不接地等三种
。其中中性点不接地的方式一直是我国配电网使用最多的一种方式。1、对于一次的设备接地,主要有直接的接地,经过电阻接地和经过消弧线圈接地。2、在220kV以上的系统中,主变压器中性点采用直接接地的,...
在电力系统中,
中性点
的
接地方式
有哪几种?
答:
在电力系统中性点的接地方式:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地
。中性点直接接地:110kv及以上电力系统采用中性点直接接地运行方式,以降低输电线路和电气设备的对地绝缘要求,降低造价。中性点不直接接地:35kv及以下电力系统,在单相接地电容电流未超过规定值时,采用中性点不接地运行方式...
中性点接地方式
有几种?
答:
5.10kV(20kV)配电系统中性点接地方式应首选小电阻接地方式
,对供电可靠性有较高要求的,经论证分析后,可选用消弧线圈并联小电阻接地方式。无论采用小电阻或消弧线圈并小电阻接地方式,均可配置小电流选线跳闸保护装置(装置选线跳闸准确率不低于90%),具备不接地系统选线跳闸功能。
电力系统
中性点
的
接地方式
有哪些?
答:
对于不通等级的电力系统中性点接地方式也不一样,一般按下述原则选择:220kV以上电力网,
采用中性点直接接地方式
;110kV接地网,大都采用中性点直接接地方式,少部分采用消弧线圈接地方式;20~60kV的电力网,从供电可靠性出发,采用经消弧线圈接地或不接地的方式。但当单相接地电流大于10A时,可采用经消弧...
我国110kV及以上系统
中性点接地方式
一般为( )。
答:
【答案】:A 我国110kV及以上系统中性点接地方式一般为
中性点直接接地
。在中性点直接接地系统中,由于中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4倍的运行相电压;暂态过电压水平也相对较低;继电保护装置能迅速断开故障线路,设备承受过电压的时间很短,有利于降低...
变压器
中性点
的
接地方式
有几种?各有何特点?
答:
电力变压器中性点的
接地方式
有三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地。1、运行中110KV变压器
中性点接地
目的是防止过电压损坏绕组绝缘,同时满足继电保护的要求。2、停、送电操作时110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘。3、处于热备用状态停电的110KV变压器与系统脱离过电压损坏绕组绝缘的可能...
中性点接地
的三种
方式
是什么?
答:
我国110kV及以上电网一般采用大电流
接地方式
,即
中性点
有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压。暂态过电压水平也较低,故障电流很大,漏电保护能迅速动作于跳闸,切除...
中性点接地方式
有哪些
答:
一大类是
中性点直接接地
或经过低阻抗接地,称为大电流接地系统;另一大类是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。其中采用最广泛的是中性点不接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种方式。
中性点接地
的三种
方式
答:
中性点接地
、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种
方式
。1、中性点不接地系统当中性点不接地的系统中发生一相接地时,接在相间电压上的受电器的供电并未遭到破坏,它们可以继续运行,但是这种电网长期在一相接地的状态下运行,也是不能允许的,因为这时非故障相电压升高,绝缘薄弱点很可能被击穿,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
中性点接地方式各有什么特点
中性点接地最简单三个步骤
变压器中性点实物图
中性点直接接地运行方式
中性点有几种接线方式
发电机中性点接地方式的种类
中性点四种接地方式
中性点接地的三种方式区别
变压器中性点接地有几种方式