55问答网
所有问题
当前搜索:
两套互感器可以并联一个表吗
同相用两个电流
互感器
如何接
一个
电流表?
答:
⒈两个电流
互感器二
次侧
并联
。⒉测量精度会变差。⒊对变比没有影响,倍率依然是400/5。⒋具体接线请看图。
两个电流
互感器
接
一个
电流表怎么接呢?我有七个回路但只能有一组电流表...
答:
比如你要测量的是一台三相电机,可以将两个电流互感器任意接入两相火线后,二次侧并连接入电流表
。根据矢量相加原理,正常情况下这样电流表所显示的是没有接入互感器那一相的线电流。但是,如果你有七根线,只有两个互感器,只有一个表,想要侦测每一根线的电流是办不到的。
两组相同变比的
互感器二
次侧能同时接到一块电表上去嘛?
答:
不可以
。需要有切换开关才可以。虽然变比相同,但互感器的等效阻抗不一致,直接并联会有环流,可能烧坏设备或一次侧产生过电压
同一相,两个回路的电流
互感器
怎样接线,能在一块电量表上显示总电量
答:
将同一相的两个电流互感器的输出端S1连接到一起接电度表的电流输入(如A相接1)端,电度表的电流输出(如A相接3)端接
两个互感器
的S2端。简言之,就是将同一相的两个电流
互感器并联
接入电度表。
两套互感器一个
电度表怎么计费
答:
如果有
两套互感器
连接到
一个
电度表,计费的方式通常根据实际情况和供电单位的规定而定。以下是一些常见的计费方式:1. 联合计费:两套互感器读取的电能数据合并计费。供电单位根据两套互感器的读数之和进行计费。2. 分别计费:两套互感器分别读取电能数据进行计费。供电单位根据各个互感器的读数分别进行计费...
如果一块电流表同时接入两组电流
互感器
,接法为
并联
,请问电流表的计量是...
答:
这种接线是在三相中性点不接地系统中,如10KV,6KV,3KV的电流
互感器
的接线方式中有。因为三相电流的相位是大小相等,相位角相差120度。三相电流的向量和为零。也就是说两相的电流之和就等于第三相电流的值,但相位相差180度。这种计量方式是准的。
一个
三相电表
能
装
二
组电流
互感器可以
用吗
答:
太可以了。接法为A-BB-C。也可参考电能表的说明说。
两个电流
互感器
,
一个
电流表的接线问题
答:
准确度检查 互感器误差试验一般采用被测互感器与标准互感器进行比较,
两互感器
的二次电流差即为被测互感器误差。此种检验方法称比较法。标准互感器要求比被测互感器高出
二个
等级,此时标准互感器误差可忽略不计。若标准互感器比被测互感器只高一个等级,此时试验结果误差应考虑加上标准互感器误差。被测...
两个电流
互感器
接
一个
电流表怎么接呢
答:
并联
上就行
两路六只电流
互感器可以
接一只三相电能
表吗
?
答:
这样只能计量两路总的电流(不能分别计量),且要求六只互感器变比形式一致,两回路的同相
互感器二
次
并联
进电度表。电度表额定电流可选5(20)A的。实际电量计算仍为电表抄见电量乘以电流互感器变比。