55问答网
所有问题
当前搜索:
三轴搅拌桩冷缝时间规范规定
SMW工法的施工法(要具体的)
答:
为确保本工程基坑围护体系施工质量,基坑围护体系总体施工顺序为:先施工Ф850
三轴
水泥土
搅拌桩
坑外止水帷幕,待施工7天后开始沿已施工完毕的三轴水泥土搅拌桩内侧施工钻孔灌注桩,Ф850三轴水泥土搅拌桩坑外止水帷幕全部施工完毕,工法转至坑内,施工坑内加固,三轴水泥土搅拌桩坑内加固与钻孔灌注桩交叉施工。 4.2现场场地...
深层
搅拌桩冷缝
如何处理?(详细点的)
答:
其实冷接缝的问题每个工地都有的,比如说
搅拌桩
最后封闭时候,解决方法应该体现在施工组织设计中的。 补打两根桩的方案,主要是增加冷接缝处的渗水路径,一定程度上减小渗水量; 注浆的方法也比较常见,设备也比较简单,应该说效果也不错。
TRD工法
桩
施工质量控制措施有哪些?
答:
(4)压浆阶段输浆管道不能堵塞,不允许发生断浆现象,桩身须注浆均匀,不得发生土浆夹心层
。(5)发生管道堵塞,应立即停泵处理。待处理结束后立即把搅拌钻具启动停留1分钟左右后继续注浆,等40~60秒恢复横向搅拌切割。5、质量检验方法 根据有关规定每台班做一组7.07×7.07×7.07 cm 3水泥土试块...
双排
三轴搅拌桩
作为止水帷幕应该如何施工?才能保证不漏水
答:
这个基坑很深吧,一般情况下搞一排
三轴
就可以满足止水要求的。两排的话一般基坑都比较深,不知道你这两排三轴前后两排各自是不是套打施工的,然后前后两排是搭接多少施工的。正常施工只要不留
冷缝
我想两排止水应该不会漏水的吧,就是要保证两幅相邻的三轴(不管是左右还是前后)施工间隔
时间
不超过12...
三轴搅拌桩
施工工艺详细介绍
答:
地面障碍则需协商调整施工路径;而对于长
时间
的停机,需清洗管路以防止堵塞。总的来说,
三轴搅拌桩
施工工艺是技术与实践的结晶,每个环节都体现出专业性和严谨性,确保了工程质量和施工安全。在实际操作中,只有精准把控每一步,才能最大化发挥其优势,实现地基的稳固与项目的顺利进行。
SMW工法
桩
施工要点有哪些
答:
保证
桩
身完整,防止断桩。
3
、桩与桩搭接不大于24小时,则在第二根桩施工时增加浆量20%,同时减少提升速度;如因相隔
时间
过长,致使第二个桩无法搭接时,则在设计认可下采取局部补桩或注浆措施。4、向已排空的集料斗注入适量清水,开启灰浆泵,清洗管道中残留水泥浆,同时将
搅拌
头清洗干净。
深基坑支护SMW工法
桩
?
答:
搅拌时间
--下沉、提升关系示意图:施工时间深度(1)下沉搅拌注浆0.5m/min(2)桩底部1M处重复搅拌0.8~1m/min(3)提升搅拌注浆1.5m/min4.H型钢的插放和固定
三轴
水泥
搅拌桩
施工完毕后,吊机应立即就位,吊放H型钢。⑴.H型钢的加工:H型钢使用前,在距型钢顶端处开一个中心圆孔,孔径约8㎝,并在此处型钢两面加焊厚≥...
基坑开挖及支护施工安全技术
规定
?
答:
2.4
搅拌桩
类围护结构应连续施工,对水泥掺入量和水泥土搅拌均匀性应有控制措施,桩与桩的搭接
时间
不应大于24小时。若因时间过长无法搭接,须经设计单位同意后,采取局部补桩或注浆加固措施,以保证围护结构安全。2.5不同围护结构连接处应有设计认可的补强和防渗措施,在围护结构施工中出现的问题和缺陷,应尽量在基坑开挖前...
三轴搅拌桩
计算建筑工程介绍?
答:
3
)、坝体第1排施工按顺序施工,在第2排起施工时注意搭接并防止前后左右出现施工
冷缝
。2、 多排坝体1)、大幅
桩
截面积为:S1=1.495m2;小幅桩截面积为:S2=3.14×0.852×1/4=0.567m2;中幅桩截面积为:S3=(S1+ S2)÷2=1.031 m2;2)、大幅桩水泥用量:m1= S1×桩长×1.8×水泥...
双轴水泥
搅拌桩
工程的质量控制要求?
答:
5、严格按水泥浆液的设计配合比与搅拌机操作
规定
拌制水泥浆液,并通过滤网倒入具有搅拌装置的储浆桶或储浆池中以防离析。因故搁置超过2小时以上的拌制浆液,作为废浆处理,严禁再用。6、桩与桩的搭接
时间
不应大于12小时,若因故超时,应作
冷缝
处理,补桩一幅。
搅拌桩
施工中产生的涌土必须用挖机及时...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
三轴搅拌桩冷缝处理方法
三轴搅拌桩接头处理
三轴搅拌桩进场后验收规范
三轴搅拌桩机验收要求
三轴搅拌桩施工工艺方法
三轴搅拌桩和支护桩施工顺序
三轴搅拌桩与支护桩时间间隔
三轴搅拌桩需要套孔施工吗
三轴搅拌桩施工控制要点