通信指令GP.CPRTCL疑问
答:
例:用422/485通讯读取
三菱
变频器电流 确保站号、波特率、奇偶校验、停止位、Modbus-RTU通讯正确后 发送数据为:01 03 00 C9 00 01 54 34 01站号 03 读取 00 C9 读电流 (40202-40001再转为16进制)00 01 读取1个地址 54 34 CRC Check校验码 要去计算(我用的PortTest.exe
串口
软件去计算)反馈...
三菱QJ71C24N
模块如何控制多台三菱E740变频器通讯?
答:
这就需要用到
串口
通讯,485通讯。
设置
相应的通讯地址,波特率,检验方式,做相应的程序。
QJ71C24N
和32台FR-D700通过RS485无顺序协议通讯的案例求高手帮忙_百 ...
答:

三菱
变频器读写命令代码:读运行频率:H6F;写设定频率:HED;写运行指令:HFA(正向启动:H02 停止:H00 PLC侧参数
设置
:I/O分配:开关设置说明:开关3传送设置(BO~B7)说明:开关3通讯速率设置(B8~B15)说明:开关4通讯协议设置说明:...
...
配置
是PLC
三菱Q
2H,通讯模块
QJ71C24N
-R2,触摸屏施耐德XBTOT,请问plc...
答:
Modbus通讯协议分为两种串行通讯模式,ASCII和 RTU通讯模式。
在配置每台PLC 时,用户须选择通讯模式以及RS485串行口的通讯参数
。(波特率,奇偶校验等),在 Modbus总线上的所有设备应具有相同的通讯模式和串行通讯参数。使用Modbus通讯,必 须在梯形图中对每台PLC的相关特殊元件进行设置。D8120通讯参数选择寄...
请问
三菱QJ71C24N串口
通讯模块中的无顺序协议和双向协议分别是什么意思...
答:
无顺序协议:CPU和外部设备之间进行任意数据通信的功能
。通信格式可以由用户自由设定的一种通信功能。双向协议:串行通信的一种通信顺序,实现数据通信功能。
三菱Q
OOUJCPU通过
QJ71C24N
怎样实现与三菱FR-D740-1.5K变频器通信_百度...
答:
1. 通讯协议:变频器集成Modbus_RTU,Modbus是个很好的通用协议,可以网上搜索教程。了解这个协议,然后查看变频器的参数号,就知道该怎么组织报文了,这个协议中的CRC校验实现起来稍微有点烦。2. 编程:组织读取参数或者写入参数Modbus协议报文,然后发送。
QJ71C24
的基础篇手册第六章无协议通讯(自由协议...
三菱
PLC的智能通信模块
QJ71C24N
做458通信问题。高手来解决吧..._百度...
答:
你这是半双工通信方式,你可以按照我们的做法去写程序,RS485必需设一个主机也只能存在一个主机,不然会造成数据异常,
QJ71C24N
模块里面有一个发送完成信号,开始发送的信号你可以自己做,这样一来就可以用它们的信号来屏蔽接收完成信号,当你发送完成信号OK后,接收数据缓存区里面一定有数据,也有可能接收...
三菱QJ71C24N
和Q01UCPU组合安装在一起后,怎么
设置
参数合测试通讯...
答:
三菱QJ71C24N
和Q01UCPU组合安装在一起后,怎么
设置
参数合测试通讯。 三菱QJ71C24N和Q01UCPU组合安装在一起后,怎么设置参数合测试通讯。
QJ71C24和
QJ71C24N
有什么区别?
答:
2、功能不同:MC协议中
QJ71C24N
可以通过调制解调器功能进行的监视信息的数据发送,但QJ71C24不能。3、接收不同:无顺序协议中QJ71C24N与QJ71C24不同,前者可以以方式1进行的数据接收,可以通过调制解调器功能进行的监视信息的数据发送,可以通过专用指令进行的接收清除(CSET指令)。
组态王接
三菱
PLC。通过
QJ71C24N
-R4,怎么接,我要一个pc机挂30个设备_百...
答:
你一对一可以,30个也是可以的,PC为主站,其他设备为从站,其他通讯
设置
一样,地址要一样就可以的