三线制传感器接两线制模块
三线制
的模拟量能接到
两线制模块
上吗
答:
三线制的模拟量不能接到两线制的模拟模块上
。因为三线制模拟量和两线制模块对电流,电压的要求不一样
传感器
变送器4-20mA
三线
如何介入
两线
4-20mA输入的仪表
答:
三线制
的变送器有一根线是供电电源的正,一根是信号的正,一根是公共的负极;如果二次仪表是
两线制
的输入,需要把信号线的正与负相对应的
接入
,然后再找一个电源接入到变送器的电源正,通常二次仪表本身会提供这类的电源,注意电压、容量要匹配。那这个变送器就不能叫作三线制的变送器,应当和普通...
三线传感器
能不能只
接两线
用
答:
不能
。三线传感器:要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,当桥路平衡时,导线电阻的变化对测量结果没有任何影响,这样就消除了导线线路电阻带来的测...
控制器上面接三根线的
传感器
两根线的传感器能接吗
答:
一般不行吧,
三线制
的一般是电源的负和信号的负共用,若是三线的RTD应该可以
三线
温度
传感器
可以转接双线吗?
答:
两线
/
三线
温度
传感器
应该 是热电阻温度传感器,例如Pt100、Cu100等 三线温度传感器 有A、B、C 三根线 ,是A传感器的一极,B、C为同极同色,无区别,B、C线一样粗,比A线细一点,A与B/C之间的阻值在常温下(20度)是100欧(Pt100,Pt50是50欧),B、C间是联通的(0欧姆),B或C导线是...
三线制
4~20mA仪表怎么接线?
答:
7KF02组态为4
线制
,然后
传感器
接线为:电源接24VDC+,从PS307的L+取;信号端
接模块
的信号输入正极;信号地端子接M,然后模块的负极也要接M。
三线制
接近开关与
二线制
接近开关电压相等的情况下如何互换,
答:
这要看你原来
三线制
的
传感器
是NPN的还是PNP的 1)如果原来的是NPN型的 一般
二线制
的接近开关是不区分正负极的。其中一端接DC24V 正,另外一端接PLC输入端子 2)如果原来是PNP的 其中1端接DC24V 负极,另外一端接PLC的输入端子
三线制
变送器如何改成
两线制
与西门子PLC联接
答:
对于能接收两线制电流信号的仪表或plc都能接收
三线制
电流信号。对于西门子的plc
接两线制
变送器,24v端子接变送器的24v电源端,信号输入端子接变送器的信号输出端。如果,所用变送器为三线制电流信号输出时,plc的24v端子接变送器的电源24v+,信号输入端子接变送器的电流输出+,plc的公共端接变送器的...
三线
的接近开关怎么
接二线
的接近开关
答:
电流流入输入
模块
,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
两线制
接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。
三线制
接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
三线制
热电阻可以接在
两线制
的热电偶上吗
答:
○3四线制:在热电阻的根部两端各
连接
两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至
二
次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。热电阻采用
三线制接
法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量...