55问答网
所有问题
当前搜索:
三相200千瓦用多大铜芯电缆
三相200千瓦用多大铜芯电缆
答:
在三相电路当中,如果功率达到了200千瓦,电流量就能够高达400安,
所以与之相对应的电缆规格一般来说要选择铜芯电缆200平方左右
。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的...
200千瓦需要用多少平方
的
电缆
?
答:
200千瓦一般来说要选择铜芯电缆200平方左右
。在三相电路当中,如果功率达到了200千瓦,电流量就能够高达400安,所以与之相对应的电缆规格一般来说要选择铜芯电缆200平方左右。因为通过计算公式,总功率是200千瓦,还要考虑功率因素,一般来说按照0.8来计算,所以先算出电流大概是379安,接近了400安。通过...
200千瓦需要铜芯电缆多大
平方?
答:
200千瓦需要铜芯电缆200平米左右
。如果负载中有多台电机,电机的启动电流是工作电流的4到7倍,所以也要考虑电机的启动电流,不过启动电流不是很长,一般选择导线时只考虑1.3到1.7的系数,如果取1.5,则电流为285A,如果有很多60KW的负载,不同时使用,使用系数可以是0.5到0.8。三相电路中,如果功...
200千瓦用多大电缆
答:
200千瓦的负载需要使用150平方的铜芯电缆
,或者使用185平方的铝芯电缆。对于三相380V的系统,200千瓦的负载的电流约为400A。因此,电缆的截面积需要满足400A电流的需求。具体到电缆的规格,可以根据负载的具体情况和使用环境来选择。例如,如果有多台电机同时启动的情况,可能需要考虑电机的启动电流。如果电...
200千瓦三相
四线
用多大电缆
答:
铜芯约200平方毫米电缆。在
三相
四线电路当中,
200KW
的负荷,大致电流400A,根据YJV-3x185+1x150,185平方的电缆,空气中载流375A,土中载流380A,与之相对应的电缆规格来说要选择
铜芯电缆
约200平方毫米的电缆。计算负荷也称需要负荷或最大负荷,是一个假想的持续负荷,其热效应与某一段时间内实际...
3相电机功率
200KW
,
需要
配
多大
的
铜芯电缆
,求计算过程!
答:
3相低压
200kW
电机,线电流I=P/[(√3)·U·cosφ]=200000/(1.732X380X0.80)≈380A,选择标称截面185或240mm^2的
铜
度
芯电缆
,连接距离短选用185mm^2,距离较长选用240mm^2电缆。BX1-500电焊机6台总容量6X42=252kVA,负荷率60%,252X60%=151.2kVA,6台焊机平衡地接在电源上时考虑的线...
三相
电
200KW用多大
的
铜芯电缆线
答:
三相
电380V、
200KW
工作电流大约:I=200/(1.732*0.38*0.78)=390A左右
选用铜芯电缆
面积不小于:240平方毫米 (在百米内)
380伏
200千瓦需要多大电缆
答:
一般来说,380伏
200千瓦需要
120平
铜芯电缆
或是185平铝芯电缆。200kw380v所需使用的电缆=P÷(√3UcosΦ)=200000÷(√3×380×0.8)≈380A,其中cosΦ指功率因数,根据电缆的安全载流量可知,应用120平铜芯电缆或是185平铝芯电缆。电缆的安全载流量指的是电缆能允许承受的最大电流。电缆的安全载...
200千瓦
380v
用多大铜芯电缆
答:
根据查询齐家网显示,
200kw
380v可以使用120平的
铜芯电缆
,或者是使用185平的铝芯电缆。若要计算所需使用的电缆规格的话,则应该根据公式I=P÷(√3UcosΦ)来进行计算,其中cosΦ是指功率因素,而功率因素一般都是取0.8,所以I=200000÷(√3×380×0.8)≈380A,通过查看安全载流量表,得出可以...
三相200
个
千瓦需要多大电缆
答:
三相
负载按2A/KW计算,
200KW
对应电流为400A。
铜电缆
按5A/平计算,400/5=80平,查铜导线规格表可选用95平铜电缆。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
200kw三相四线需要多大电线
200干瓦用多大铜线电缆
200kw380v用多大电缆
200个千瓦380v需要多大的线
单相200千瓦用多大电缆
三相600千瓦需要多粗电缆
200kw功率配线对照表
200kw用多粗的铜线
200千瓦发电机配多大电缆