答:
三相继电器
能上能下
接线图
:工件原理:带电气互锁的正反转控制电路 将接触器KM1的辅助常闭触点串入KM2的线圈回路中,从而保证在KM1线圈通电时KM2线圈回路总是断开的;将接触器KM2的辅助常闭触点串入KM1的线圈回路中,从而保证在KM2线圈通电时 KM1线圈回路总是断开的。这样接触器的辅助常闭触点KM1和KM2...
三相
交流接触器+热
继电器
+运行指示灯+启动按钮+停止按钮的自锁...
答:
接线图
如下:说明:启动按扭为SB1,停止按钮为SB2。按下SB2,KM得到电压吸合,辅助触点闭合实现自锁。此时电机运行。随即运行指示灯与线圈并联,指示灯开始亮。再按下SB1,KM线圈断电释放,此时电机停止运行。FR串联在接触器主触点输出与电机之间,在电路运行中,当电机过流时,FR常闭触头断开,KM线圈失电...
三相继电器
怎么接啊,有图最好!本人菜鸟
答:
交流接触器1L1、3 L2、5L3是接触器电源侧,接三相电源。2T1、4T2、6T3是负载侧接负载。A1、A2是线圈,接工作电源,具体
接线
要根据实际控制要求接线。接线如图:
三相
电机怎样接开启和停止开关!希望图片能附上
答:
1、要使用接触器(
三相
电磁
继电器
)。2、接触器上方、断路器左方是供电电源(380V)。3、优点:低电压控制高电压,小电流控制大电流。接触器内部有灭弧装置,使得工作环境更加安全。4、注意规格要配套,接触器的额定电流不得小于电动机的额定电流。接线图如下:...
热
继电器接线图
图解
答:
1、热
继电器
的
接线图
,如图所示:2、接触器的主接点与热继电器的主接点相连,热继辅助接点可与继电器的辅助接点串连或直接接在控制回路电源当中起到保护主回路的作用。就拿
三相
接触器和三相热继电器来说继电器的三个主接线接到三相接触器的下端出口。3、通常热继电器接在接触器的下面,即主回路是断路...
三相
电正反转
接线图
?
答:
上图为
三相
异步电动机正反转与能耗制动控制线路 一、图中电器说明:QS为电源隔离开关 FU1、FU2为用于电路短路保护的熔断器 FR为用于电动机过载的热
继电器
SB1为停止按钮,SB2为正转启动按钮,SB3为反转启动按钮 KM1为控制电动机正转接触器,KM2为控制电动机反转接触器,KM为能耗制动接触器 KT为用于...
三相
电时间
继电器
怎么
接线
答:
1、控制
接线
:把它看成直流
继电器
来考虑。2、工作控制:虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定。3、功能理解:它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样。4、工作原理:计时无效期间,相当于平常电灯开关断开状态。有效时,继电器动作...
热
继电器
的
接线图
最好是实际的接线图
答:
热
继电器
的
接线图
,如图所示:接触器的主接点与热继电器的主接点相连,热继辅助接点可与继电器的辅助接点串连或直接接在控制回路电源当中起到保护主回路的作用。就拿
三相
接触器和三相热继电器来说继电器的三个主接线接到三相接触器的下端出口。通常热继电器接在接触器的下面,即主回路是断路器--接触器...
三个电流互感器与一个
三相
热
继电器接线
答:
你好!你画的图是正确的,这个星形接法没有安全问题,这是做某个电路中过流保护用的,比如大型电动机降压起动,接入仪表可以做测量用,热
继电器
型为3.2-5A,也可以用其常闭触点做过载保护断控制回路;也可以用其常开触点做断路器的分闸。以上仅作参考!
xj3g断相相序保护
继电器接线图
答:
按
接线图
所示方法,接入电源控制回路,即能直到保护作用,
三相
电路中任何一相熔断器或电路开路XJ均能动作,并切除KM主回路电源。从而达到保护电动机的目的。当三相不可逆转的设备(如水泵、风扇、空压机、电梯电机、中小型配电屏等),在认定相序后,因维修或更改供电线路发生与原认定相序错接时,XJ系列同样...