三相电表选型参数
三相
电功率如何选择
电表
?
答:
三相
电的功率P=1.732*U*I*COSφ=380*1.732*60*0.8=31591W=31kW。所以取0.8作为系数,55*0.8=44a ,220除250=0.88(家庭实际用电电压为220),则44*0.88=38a。所以要大于38安得都行。要发挥最大功率就选60a的。以上事例按照380V电压供电,供电电流至少需要53.8A。考虑同时系数和
电表
裕...
三相电表
最大多少安、如何选择
答:
三相四线电度表额定电流有5、10、25、40及80A等
。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。选择电度表时要注意其额定电流和额定电压。电度表的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低,缩短寿命。电度表还不允许使用在负荷经常低于额定值5%以下的电路中使用,因为它不能正确...
三相电表
的型号规格
答:
三相电表的型号规格
DT862-4 3*220/380V 1.5(6)A DT862-4 3*220/380V 3(6)A DT862-4 3*220/380V 5(20)A
DT862-4 3*220/380V 10(40)A DT862-4 3*220/380V 15(60)A DT862-4 3*220/380V 20(80)A DT862-4 3*220/380V 30(100)A ...
怎样选择
三相电度表
?
答:
①负荷功率:30KW以下(主要负载类型:电灯、小功率空调
)。应用场合:门面或手工作坊。适用电表类型:三相有功电能表(功能要求:有功电量计量),精度1级。功能要求说明:无功损耗较小,可以用简单有功电能表。②负荷功率:30-60KW(主要负载类型:电灯、电热设备)。应用场合:门面或手工作坊。适用电表类...
三相电流表
怎样选用?
答:
分析如下:电表选用是按电流规格选用的
。 单相电表选用先把所带的用电器总功率总计后算出额定电流,在220V电网中,1KW约有5A电流。三相电表选用同理,在380V电网中,1KW约有2A电流.不管单相还是三相,总电流超过100A,电表就要配用相匹配的互感器。互感器配的电表统一为1.5(6A)。
带互感器
三相
四线
电度表
怎么
选型
答:
三相
四线
电度表
当然要选三元件电度表了,电度表额定电压根据实际使用电压(一般为380V)或电压互感器二次电压(一般为100V)来选择,电度表额定电流根据互感器二次电流选择(二次电流5A的选5A的、二次电流1A的选1A的)。为使测量更准确、灵敏度更高,对互感器二次电流5A的,一般选1.5(6)A的电度...
三相电表参数
怎么看,安怎么看
答:
根据您的描述,3*1.5(6)A,代表电表的标定电流。3指该电表为
三相电表
;1.5A表示电表的基本电流;括号里面的6A表示该电表最大电流值为6安,是电能表能够满足准确计量要求的最大电流值。如长期接入电表的电流超过此值,会造成电能表损坏,甚至会造成电表烧毁及安全事故。希望我们的回答能对您有所帮助...
三相
四线有功
电度表
型号
答:
是
电表
检验的一个基准。扩展信息:
三相
四线
电子表
主要技术
参数
:1.额定电流为3*1.5(6)、3*5(20)、3*10(40)、3*15(60)、3*20(60)、3*30(100)。2.额定电压:DDS238三相四线3*100V或3*380VDTS238三相四线3*220/380或3*57.7/100V。3.额定频率:50或60。准确度等级:1或2。
三相电表
选用
答:
如果是三相负荷总功率50KW,额定电流90A左右,需要配100/5的三只互感器,一只
三相电度表
。如果单相负荷总功率50KW,1相负荷约17KW,额定电流30A左右,需要配30-40A三相电度表。
这个
三相
四线
电表参数
什么意思?电工
答:
请看下面
三相
四线
电表参数
的意思:3*1.5(6)A---电表为3相,每相的基本电流为1.5A,最大电流为6A。3*3(6)A---电表为3相,每相的基本电流为3A,最大电流为6A。3*15(60)A---电表为3相,每相的基本电流为15A,最大电流为60A。3*20(80)A---电表为3相,每相的基本电流为20A,最...