三相电机接地线有电流的限值
电机三相
对地电阻值是多少是安全的,正常的,三个值是一样的吗?
答:
三相电机的A相 B相 C相如果接线合内的连接片没有拆开,那么测一相就行了,
一般要求用500V摇表测量对外壳不低于0.5兆欧
。如果说三相已经脱开,分别测量每相,也都不应低于0.5兆欧。由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率。三相异步电动机转子的转速低...
电动机三相电流
多少正常
答:
1-3A
。理论上讲三相电压平衡,三相电流就应该平衡。但电压不可能绝对平衡,电流也随之有相差,一个正常的电机三相电流相差的大小取决于电压的相差大小。正常工作时也允许有点偏差。5%是安全的标准范围。即相间电流误差5%是正常的三相异步电动机按GB1032,和出厂试验标准,三相电流的不平衡度控制在10%就可以...
380V电压,三相异步
电动机
在运行时
三相电流
偏差的允许范围值是多少?
答:
三相异步电机的三相电流不平衡度的标准是不大于10%
。电网三相对称电压施加电机上时,三相交流电机电枢绕组内应流过三相对称电流。电网非单纯三相负载,加上电机因本身质量、负荷情况及维护保养等造成的不确定因素,三相电流可能会不平衡而引发发热、异常噪声振动问题或烧毁电机的严重事故。对于三相电机,若供电...
电机三相接地
阻值为多少才正常,举例说明。用万能表测的情况下,有的说...
答:
用500v摇表测不小于0.5兆欧才合格
。不是用普通万用表测的。
380V
电机接地
电阻不应该小于多少M欧?
答:
380V电机接地电阻不应该小于0.5MΩ(0.5兆欧)
。电机运行规程规定,380V电机用500V摇表测量绝缘,对地大于0.5兆欧为合格。新电缆要求比较高 ,线芯对外皮的绝缘电阻一般是:3KV应不小于50M欧 ;6KV及以上的应不小于100M欧 。对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响,所以不同...
三相电机电流
多大才正常?
答:
例如,一个额定功率为5kW、电压为380V
的三相电机
,其额定电流约为9.4A(根据提供的知识库信息)。实际操作中,应参考电机铭牌上的额定值,因为不同电机的设计和制造参数可能会有所不同。另外,需要注意的是,电机在空载运行时,电流通常会小于额定电流,大约为额定
电流的
50%或更少,这取决于电机的磁极...
三相电动机接地
故障
电流
如何计算
答:
1、计算出三相正常工作时
的电流值
。2、设接地电阻为R,故障电流IL=UR/R,UR为相电压。接地故障电流计算公式中的接地电阻指的是电机绕组与地之间的电阻值,
电机接地
电阻一般取决于绕组材料、线径、绕组形式等因素。
三相电动机
是指用三相交流电驱动的交流电动机。
三相电机电流
多大?怎么计算?
答:
一、
电机
工作
电流
约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜电缆。二、计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
三相电机的电流
是多少?
答:
三相电动机
功率5kw,电压380v,
电流
为9.4A。由
三相电机
公式:P=1.732UIcosΦ 得电流I=P/1.732UcosΦ=5/1.732/0.38/0.8=5/0.53=9.4A,cosΦ为0.8。电压为380V。
三相电机
最大
电流
是多少?
答:
最大瞬间
电流三相
交流电是额定
电流的
1.732倍。
电机的
最大工作电流为电机可以长时间工作的工作电流,可以达到额定电流的1.2倍左右,由于设计功率计算不当而导致电机选择偏小。但是在超过额定功率的情况下电机可以持续工作,此时的工作电流是最大工作电流,
电动机的
起动电流=堵转电流=最大电流。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电机电流正常是多少
三相电机零序电流多少正常
电机地线电流多少正常范围内
三相不平衡最佳解决办法
电机三相电流不能差
三相电地线电流超过多少正常
钳形表怎么测三相平不平衡
三相发电机输出电流是多少
三相电机运行电流多大