答:
电动机
的绕组之间和对地的
绝缘电阻
应不小于0.5兆欧(500千欧)。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
三相异步电动机
的
绝缘电阻
是多少?
答:
分别为4.2、4.2、5.6。通常绕组的绝缘阻值越大越好。如果绝缘电阻为零,则表明绕组对壳或
相间
短路,如果绝缘电阻不等于零,但数值很小,也判为不合格。通常要求每伏工作电压1000欧姆,例如额定电压380伏的电动机,其绝缘电阻不得低于0.38兆欧,通常测得的
电动机绝缘电阻
是冷态绝缘电阻,即是电动机...
三相异步电动机
的
绝缘电阻
是多少?
答:
380V的
三相异步电动机的绝缘电阻
最低不能低于0.5兆欧。
三相异步电动机相间绝缘电阻
与相间电阻的区别
答:
1、功能不同。
绝缘电阻
是
三相异步电动机
中的最基本的绝缘指标,而
相间电阻
是三相异步电动机中的导电电阻。2、电阻阻值大小不同。绝缘电阻大是因为为了使得电流不通过,而相间电阻是为了让电流通过故而较小。3、影响因素不同。绝缘电阻受到的影响因素很多,例如自身电流和环境等,而相间电阻只和自身有关。
三相异步电机
三根线之间
电阻
多少才正常?
答:
三相电机
三根线之间测电阻值为0,不能说明电机坏了。大容量的高压电机,
电机的
直流电阻往往很小。(如电机功率在1000kw以上,则电机绕组的电阻一般在0.1欧姆以下,甚至更低)。判断电机好坏,首要的步骤是分别测
电机三相
的对地绝缘值是否正常。一般用兆欧表测量
电动机
的
绝缘电阻
值,要测量每两相绕组和每...
三相异步电动机
一般
绝缘电阻
是多少。。。
答:
不小于0.5兆欧
如何检查
三相异步电动机绝缘
的好坏?
答:
在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和对地的
绝缘电阻
,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V
电动机
,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动...
三相异步
11kw
电动机相间
阻值是多少?
答:
新电机或绕组大修后,
相间绝缘电阻
在100兆欧以上;旧电机应大于0.5兆欧。、电动机绕组
三相相间
电阻值偏差≤±5%。GB1032规范规定必须在检查试验中测量
三相异步电动机
的三相实际冷状态下的直流电阻值,但没具体给出
三相电阻
不平衡度的合格区。一般不平衡度都是取≤±5%(即任意一相的电阻与三个相的...
三相异步电动机
的
绝缘电阻
低于?兆欧,说明绕组与地之间存在短路现象...
答:
如果是低压
三相异步电动机
,
绝缘电阻
不应低于1.38兆欧,如果低于此值应该进行干燥,然后再运行。当绕组与地之间的绝缘电阻是0兆欧时,说明电机绕组存在短路接地现象。
三相电机
绕组阻值为多少才算正常?
答:
三相电机
绕组
绝缘电阻
在0.5MΩ以上,则说明
电动机
绝缘正常。兆欧表检查法 用兆欧表检查时,应根据被测电动机的额定电压来选择兆欧表的等级。500V以下的低压电动机,选用500V的兆欧表;3kV的电动机采用1000V的兆欧表;6kV以上的电动机应选用2500V的兆欧表。测量时,兆欧表的一端接电动机绕组,另...