55问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线空开不接零线能用吗
三相四线
漏电保护器入端必须
接零线
N吗
答:
1、三相四线漏电保护器入端必须接零线N
。2、某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就...
三相四线
漏电保护器
不接零线可以吗
答:
三相四线漏电保护器,输入端必须接零线,为开关内部执行跳闸的电子元件提供工作电源,否则不能执行跳闸
。如果输出端没有220伏用电器,零线输出端可以空置,不影响输出用电器对地漏电时的动作跳闸。
四线空开接
三根火线零线端只
不接零线
零线从零线排上出
可以吗
答:
3相4线空开只接3相火线不接进零线,零线从零排上去是可以的
。但如果是带漏电保护的空开,不接零线就失去了漏电保护功能。我的回答希望对你有帮助。
三相四线
漏电保护器
不接
输出
零线可以
保护吗
答:
三相四线
漏电保护器已接了输入
零线
,因为输出没有220伏用电器,所以
不接
输出零线(零线空置),并没有破坏输出的平衡,所以任一火线对地漏电都会跳闸保护。
三相四线
漏电保护器
不接
输出
零线可以
保护吗
答:
漏保的输出侧
不接零线
是可以起保护作用的,但没漏电保护,相当于3P的
空开
,输入侧不接零线的话是起不了漏电保护作用的,但其过载保护功能还是有的。三相漏电保护器分为两类:①、三相平衡负载(如电机等负载)使用的三相三线漏电保护器;②、三相不平衡负载(有单相设备的三相负载)使用的
三相四线
漏电...
三相四线
漏电开关
不接零线
会跳闸吗???
答:
不会跳 零线只是根据你的需要接
不接
比如你要是需要220的电,那你就必须有零线了 ,要是你的电器只是380的就不需要零线就
不用
接 ,还有要是你的电器需要保护接零那也就需要
接零线
了。
三相四线空开接三相
马达,
零线不接能用吗
?
答:
能用。但不安全。马达
接零
是安全保护。1当马达发生漏电或相与壳体短路时,接零可启动漏电保护或短路保护动作。切断电源。防止壳体带电伤人。2接零可以使马达壳体保持零电位。即使前级开关保护失效也可以避免使用人员触电。用电需要安全。马达接零就是用电安全措施。
三相四线
漏电保护器
不接零线
,漏电会跳闸吗
答:
所以会跳闸。如果
零线
不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸.三相三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸。保护
线不
得穿过零序电流互感器,当
采用三相
五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。
三相四线空开零线
未开送不上电?
答:
三相四线空气开关
系统中,
零线
是用来连接地线的,如果零线未用,那么电压
可能不
能顺利送到目标处,这可能是影响电力传输的原因之一。如果想要处理零线,那么首先要确定电压缺陷的原因,在检查其他系统之后,如果发现零线未接是问题的关键,那么就可以把零线那个桩头连接到地线上,这样就可以确保电压能够顺利送...
三相四线
制
空气开关
相
线接
好
零线不接
通电会怎么样?
答:
1、
三相四线
制
空开零线接
不通的直接后果就是单相负荷
不能
正常工作。2、星形连接是指三相负载的尾端连接在一起,三相负载只有两种连接方式:星形连接和三角形连接。3、串联和并联一般是指单相负荷的连接方式,对串联回路来讲因为经过所有元件的电流都相等,所以每个元件上的电压之和就是电源的电压,也就是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相漏保没有零线可以用吗
380v漏电保护器不接零线行吗
四线空开正确接线方法
三相电没接零线线会跳闸吗
4线断路器零线必须接吗
不带零线的三相漏电保护器
4p空开只接三相火线会跳闸吗
三相四线漏保不接零线可以吗
把零线接在别人电表上