55问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器变比Y―△
三相变压器
的
变比
是相电压之比还是线电压之比?
答:
对于电力系统来说,因为线路是近似三相对称的,可认为线电压之比等于相电压之比。所以为了方便起见,一般会把三相变压器之比写成线电压之比。但如果线路不对称,此时线电压之比就不会等于相电压之比。
三相变压器变比
的定义:对于三相变压器,变比指一、二次侧相电动势之比,也就是一、二次侧相电压之比...
如果已将一台
三相变压器
联接
y
/
△
-5,怎样校核其连接组号?
答:
变压器的连结组别,对称的三相连接,通常有
Y
、D、Z三种接法,其中常用的是现行国家标准所规定的Y,yn0(Y/Yo-12)、Y,d11(Y/
△
-11)、YN,d11(Yo/△-11)等三种。
三相变压器
由于一、二次侧绕组的端点标志互换,以及它们接成三角形或星形等连接方式不同,可得到12组48种以上的各种不同接...
变压器变比
怎么测量?
答:
,Yd连接,U1N U2N=35kV 6.3kV,则该变压器的
变比
为...
答:
【答案】:C 在
变压器
中,一、二次绕组电动势之比称为变压器的
变比
K,K=E1/E2=4.44fN1Φm/(4.44fN2Φm)=N1N/N2N,也可近似看作是变压器空载时的一、二次电压之比,即K=N1N/N2N=E1/E2≈U1/U2=35/6.3=5.56。
三相变压器
的
变压比
如何计算
答:
F0在铁心中产生一个交变的磁通Φ。Ф又在两个绕组中感应出交流电势e1和e2,e1与e2可用上面的公式计算,e1、e2的有效值分别为E1和E2,如果略去
变压器
自身的电阻压降及 漏抗压降:E1/E2=N1/N2�变压器的输入输出电压比:U1/U2≈N1/N2=k, k为变压器的
变比
。
三相变压器变比
计算
答:
都没有错。线电压比、相电压比的值是一样的。线电压比:380/10=38 相电压比:(380/√3)/(10/√3)=38 没有区别。二次侧1欧姆的电阻归算一次侧,应该是1Ω*38=38Ω
额定电压为10000/400的
三相变压器
,Yd11联结,计算该变压器的
变比
答:
Yd11,一次侧星接,线电压等于根号三倍相电压,二次侧角接,线电压等于相电压
变压器变比
指一二次侧相电压比 题目给的一二次侧额定电压指线电压 所以变比是一次侧额压除根号三比二次侧额压即(10000/根号3)/(400)
请问
变压器
的
变比
的计算公式
答:
变压器变比
的计算是:变压器的变比110KV/11KV=10。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。铁心的作用是...
变压器
的
变比
是什么?
答:
变比
指电压比或电流比,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流比。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器的变比,用k表示,即k=E1/E2 。对于
三相变压器
而言,铭牌上的变比通常是指高压绕组额定线电压U1N和低压绕组额定线电压U2N之比。电压互感器一次绕组与二次绕组...