答:
变压器功率 = 输出电压 X 输出电流 单相变压器功率由用电总功率*120%获得(效率按80%计算)
。三相变压器功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例):1、三相额定功率=1.732*额定电流*额定线电压(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。2、
三相功率不同,按最大功率的一相乘3计算
,如,A相9...
三相变压器
的
功率计算
答:
所给出的数据,三相负载是平衡的。
视在功率 S=√3UI=1.732×380×60=39490VA=39.49kVA
。有功功率 P=√3UIcosφ。P 可以从三相有功功率表的读数得到。现缺。功率因数 cosφ,可以从三相功率因数表的读数得到。现缺。有功功率与功率因数的关系如上面的式子。可以互求。还可以 cosφ=P/√(P...
...的
计算
公式,请详细说明下。(变压器为
三相变压器
)
答:
视在功率的公式:
S=√3IU (VA或kVA)
同时还可用以下公式计算:
三相
电
功率计算
公式
答:
三相电功率计算公式表如下
1.三相交流电功率公式三相交流电功率公式为P=U*I*coso*3
,其中P为功率,U为电压 I为电流,为电压与电流相位差 2.三相交流电视在功率公式三相交流电视在功率公式为S=U*I*3,其中S为视在功率,U为电压,I为电流 3.三相交流电有功功率公式三相交流电有功功率公式为P=U...
关于
三相变压器
额定
功率
的
计算
公式
答:
1、
三相变压器
额定
功率
,就是三个单相功率之和(你不要为这个根号3所迷惑)最原始的公式就是P=3*(U相)*(I相)。(公式一) 这里(U相)和(I相)都是相电压和相电流。在变压器内部线圈
计算
时都是以相为准的。如变压器负载损耗,先计算出一相,然后乘3就行了。2、一楼说的是对的。我再...
变压器
的额定容量怎么
计算
?
答:
三相变压器功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例):
1、三相额定功率=1.732*额定电流*额定线电压
(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。2、
三相功率不同,按最大功率的一相乘3计算
,如,A相9KW,B相10KW,C相11KW,P=3*11=33KW。3、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,...
三相变压器
的
计算
公式
答:
1、
三相变压器
额定
功率
,就是三个单相功率之和(你不要为这个根号3所迷惑)最原始的公式就是P=3*(U相)*(I相)。(公式一) 这里(U相)和(I相)都是相电压和相电流。在变压器内部线圈
计算
时都是以相为准的。如变压器负载损耗,先计算出一相,然后乘3就行了。2、一楼说的是对的。我再...
变压器功率
的
计算
方法
答:
单相变压器功率由用电总功率*120%获得
(效率按80%计算)。三相变压器功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例)。假设使用同截面的导线,导线电阻为R。单相变压器两线方式供电,输送功率P 时,相线、中性线中电流为I ,产生的线路损失为 P 单损 = 2I^2R。三相变压器三相四线方式供电,输送功率P...
三相变压器
的容量为什么是√~3×V×I啊 怎么推出来的??
答:
1)功率P=UI 这是单相的
功率计算
公式 2)对于
三相变压器
,你可以理解成三个单相的变压器 3)如果是星形接线,相电压U=线电压V/√3,相电流=线电流 单相的功率P=V*I/√3 那么三相的功率=3P=3*V*I/√3=√3*V*I 4)如果是三角形接线,相电压=线电压,相电流=线电流/√3 单相的功率P=V...
某
三相变压器
的二次侧电压400V,电流250A,
功率
因素COSψ=0.866,求有功...
答:
首先要弄清楚视在
功率
还是有功功率的概念,然后定性变压器二次输出侧输出功率是视在功率还是有功功率,弄清楚这几个问题,就可以如下
计算
:视在功率S=√3×UI 有功功率P=√3×UIcosψ 无功功率S=√3×UIsinψ 转换效率η=输出功率/有功功率=P0/P 二次侧输出功率 对此
三相变压器
来说是 有功功率...