55问答网
所有问题
当前搜索:
三相不平衡电流计算
电动机
三相电流不平衡
度
计算
公式是什么标准的?
答:
计算公式如下:1、(最大电流-最小电流)/最大电流 2、MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流
实例说明:比如三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A,则三相平均电流为7A。相电流-三相平均电流分别为2A 1A 3A,取差值最大那个。故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以
三相电流不平衡度=3/7
...
三相不平衡电流
的
计算
方式
答:
故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,
所以三相电流不平衡度=3/7
。
三相电流不平衡
怎么
计算
?
答:
这个误差应不超过平均值的3%,
(A相电流+B相电流+C相电流)/3=三相电流平均值
。电流不平衡的原因如下:一,三相电压不平衡。如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相...
三相不平衡电流
怎么算的?
答:
三相电压不平衡度计算方法如下:
1、(最大电流-最小电流)/最大电流。2、MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流
。比如三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A,则三相平均电流为7A,相电流-三相平均电流分别为2A、1A、3A,取差值最大。故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以
三相电流不平衡度=3/7
。
变压器
三相电流不平衡
标准如何
计算
答:
三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10%
。三相电路的瞬时功率(见交流电路中的功率)等于各相瞬时功率之和。即P=PA+PB+PC。式中下标分别表示各相。对于对称电路,此时UA=UB=UC=UP,式中UP、IP、U、I分别是相电压、相电流、线电压和线电流的有效值。对称三相...
...
电流
.
三相平衡
的时候怎么算?
不平衡
的时候怎么
计算
?
答:
三相电与单相电的负载
电流计算
:对于单相电路而言,功率的计算公式是:P=IUcosφ,相电流I=P/Ucosφ;式中:I为相电流,它等于线电流 P为负荷功率 U为相电压,一般是220V cosφ是功率因素,一般取0.8 对于
三相平衡
电路而言,功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由功率公式可推出线电流公式:I=P...
三相电流不平衡
度
计算
答:
三相电流不平衡
度
计算
公式如下:I_{unbalance} = \frac{100%}{I_{average}}\sqrt{\frac{(I_A-I_{average})^2+(I_B-I_{average})^2+(I_C-I_{average})^2}{3}} 其中,$I_A$、$I_B$ 和 $I_C$ 分别表示三相电流,$I_{average}$ 表示三相电流的平均值,$I_{unbalance}$ ...
三相不平衡
电路的功率及
电流计算
,如A相负荷6kw,B7kw,C8kw,请问各相电流...
答:
总功率:6+7+8=21(KW)各相
电流
总电流(以阻性负载
计算
):Ia=6/0.22≈27.3(A)Ib=7/0.22≈31.8(A)Ic=8/0.22≈36.4(A)总电流就是每相平均电流:I=P/1.732/U=21/1.732/0.38≈31.9(A)或:I=(27.3+31.8+36.4)/3≈31.83(A)...
三相
四线
不平衡电流计算
?
答:
N线的
电流
为10+20+30-3*10=30A 因为,每相10A可在零线上,实现
三相
归零,那就只剩下L1、L2的10+20=30A的电流。又因相对相是380V,如L1、L2没有零线,它们的电压为380V。但有零线时,它们的各相的10A串联在380V上,各负载只承担了190V,但对零电压有220V,比相对相的电压要高,所以它挑高...
变压器的
三相不平衡电流
怎么
计算
?
答:
三相不平衡
度=(最大
电流
-平均电流)/平均电流X100