三千瓦电机用多大交流接触器
3千瓦电动机
配
多大交流接触器
?
答:
3KW三相电机额定电流约6.5A,一般配9A的接触器即可
(对应施耐德接触器型号:LC1-D09)
请问一台
3KW的电动机用多大
的,开关,
接触器
,热继电器呢?求经验算法...
答:
对于一台3KW的电动机,通常可以选择10A至16A的开关,
10A至20A的接触器
,以及按照电动机额定电流的1.1至1.25倍来选择热继电器的整定电流。在选择开关时,我们需要考虑电动机的启动电流和额定电流。一般来说,电动机的启动电流会比额定电流大,因此开关的额定电流需要能够承受这种瞬间的电流冲击。对于3KW的...
3kw
的
电机要
配
多大
的
交流接触器
和热继电器?有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
1、3kw电机额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A
。2、热继电器整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A。3、TK-E02H-C 热过载继电器 0.48-0.72A (整定值为6A)。4、交流接触器:选用电机额定电流的1.5倍=5.4A*1.5=8.1。5、交流接触器选用10A。工作原理 热继电...
3千瓦
的3相
电机需要
用到接触器 最少需要
用多大
的
交流接触器
啊?
答:
按照“一个千瓦两个流”的简易估算,
3千瓦的三相交流异步电动机额定电流在6安左右
,起动电机时的瞬间电流为额定电流的1.5~3倍,于是可以估算出最大启动电流在18安左右。所以选择15~20安的交流接触器合适。
3千瓦电机
配多少安的
交流接触器
答:
I=P/(U*1.73*0.85)就是=5.36,一般接触器要选大1.3倍,所以接触器要选择的电流是7A。由于没有7A接触器,
故选择10A交流接触器
。接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,...
3Kw电机用多大
的
交流接触器
答:
3KW
的
电机
应使用接触器的型号为CJX2-3210(CJX2-3201),需要注意的是,根据接入电压,选择合适的
交流接触器
。如果是三相四线制,若控制线电压为220V,则选用线圈电压为220V的交流接触器,若是三相三线制,则控制线电压为380V,则选用线圈电压为380V的交流接触器。希望我的回答能帮到你,本人为高级维修...
请问一台
3KW的电动机用多大
的,开关,
接触器
,热继电器呢?求经验算法...
答:
具体来说,对于380V三相交流异步电机,1KW的电流大约为2A,所以
3KW电机
的电流约为6A。空开(断路器)推荐选择25A,以应对启动时的峰值电流。
交流接触器
则选择大于电机额定电流1.2倍以上,如9A或12A。使用热继电器时,将其与电机定子绕组串联,并将常闭触头与接触器电磁线圈的控制电路串联。调节整定电流以...
3千瓦
的3相
电机需要
用到接触器 最少需要
用多大
的
交流接触器
啊
答:
三相
电机
的额定电流=额定功率(W)÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。常规的2级电机额定电流估算:功率x1.84.。
3KW
三相电机配电器元件,直接乘以2再放大一档的配就行了。3KW常规
接触器
是配9A的,像国产通用信号CJX2-09的。
请问一台
3KW的电动机用多大
的,开关,
接触器
,热继电器呢?求经验算法...
答:
对于380V三相交流异步电机,1KW的额定电流大约是2A,因此
3KW电机
的电流预计在6A左右。空开(断路器)应选择能够承受电机启动4到7倍电流的,如25A,以防止过载。
交流接触器
则需要选择大于电机额定电流1.2倍以上的,如9A或12A,确保有效控制和保护。热继电器的选择范围应在电机额定电流的1.1倍到1.5倍之间...
请问一台
3KW的电动机用多大
的,开关,
接触器
,热继电器呢?求经验算法...
答:
按现在行业主流
接触器
型号来说,应选用9A的接触器。断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右 热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相
交流
异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,
3KW的电动机
大约6A多...