55问答网
所有问题
当前搜索:
三千瓦电机单向电流多大
三千瓦
的
电机
该用
多大
的空开,多大的
答:
三千瓦的电机一般是三相380V的,
额度电流7A左右
,用D类10A的空开就可以,如果是单相220V的电机,额度电流大约12A,需要用16A的空开
单相
电动机
3000
千瓦
,使用多少安的热继电器
答:
单向三千瓦电流在13安培左右
,应热继该是14到16安吧
单相3000W
电动机
选用什么型号
多大
的空气开关,四
千瓦
的又是多大
答:
3kw的电动机选择单相20A的空气开关
,4kw的选择25A的空气开关,电动机是有启动电流的所以要留有余量,另外不要选择带漏保的空开,会误跳,电动机要选择D系列的。型号就不一定了,施耐德、正泰、德力西的型号都不一样,知道大小就行。最后如果觉得回答满意,请点击采纳满意回答。
三千瓦
二寸杨程四十米的潜水泵的
电机
額定
电流
是
多大
答:
以后问这些记得带脑子!不说国标新国标非标
电流
不同这些你不懂可以理解!3相单相都不能标上么?怪不得没人回答!3相
3千瓦
空载电流一般2.5到4A之间!单相没试过那么大的潜水泵,估计空载5到7A
三相
电机3千瓦
改成单相电机需要
多大
的电容
答:
需要180UF电容。3KW
电机
在380V三相运转时的额定
电流
为6A左右,改用到220V时运转电容可用下面公式计算。Q(运转电容)=1950×6/(运行电压×功率因数)。Q=1950×6/(220×0.8)=66uf 三相或者单相电机它们起动时的起动电流都是额定工作电流的
3
~7倍。所以对于单相电机在起动时必须提供足够的起动力矩,...
三千瓦电机电流多大
答:
6个安培。
3KW的三相
电机
正常
电流
是
多大
答:
P = V × I 这个公式告诉我们,
电机
的功率是电压和
电流
的乘积。因此,电流(I)可以表示为:I = P/V 这个公式告诉我们,电流是功率除以电压。将P=3KW=3000W代入上式,电压V=380V,即可求出答案。计算结果为:电机的电流是 8.42 A。所以,一个3KW的三相电机在380V的电压下,其正常工作的电流...
请问
三千瓦
的
电机
用多少平方的铜线?运行
电流是多少
? 三千瓦的加热器...
答:
如果是三相380V电压。3000W/380V=7.9A,7.9A/1.732=4.56A,运行
电流
4.56A,1平方铜线就可以。加热器如果也是三相380V,和上面一样。如果是220V,3000/220=13.7A,运行电流13.7A,4平方铜线。
三相
电机
满负荷工作每
千瓦
需
多大电流
?
答:
三相
3千瓦
的
电机
,额定
电流
大约6.5A,电机运行是最大负载不允许超过额定电流,最大7A,超过7A就是过载,线圈可能烧毁
...电机根据经验功率与电流一般有什么关系 一
千瓦
的
电机电流多大
...
答:
三相
电机
的额定
电流
=额定功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
3kw单相电机启动电流多大
3kw电机额定电流多大
三千瓦单相电机空载电流
3kw的电机额定电流是多少
电动车3千瓦电机多大电流
3千瓦额定电流是多少
3000w电机额定电流多少
3KW电机额定电流
3千瓦电机启动电流是多少