55问答网
所有问题
当前搜索:
万能式断路器参数设置
万能断路器
最大过载电流
设置
有什么不同
答:
根据百度爱采购查询可知,
万能断路器
的最大过载电流
设置
有以下不同:1.额定电流:在选择万能断路器时,首先要考虑其额定电流。一般情况下,过载保护电流应该在额定电流的1.2倍到1.5倍之间。2.短路电流:短路保护电流通常在额定电流的5倍到10倍之间。这个数值的选择取决于电路中的负载特性。3.漏电保护:...
低压
万能断路器
负载监测怎么
设置
答:
设置额定电流,在框架的额定电流下选相乘的倍数,设定定时限和反时限
。在万能断路器上找到调整额定工作电流的地方(一般在侧面),设定额定电流,最低额定电流为1000安培,多少安培的断路器,额定电流就是它的二分之一,倍数就是你当前的额定电流是最低额定电流的多少倍。之后在下面设定定时限和反时限即可。
万能式断路器
接地短路保护一般设多大定值
答:
1.2。根据查询
断路器
的相关资料得知,断路器的接地短路保护要
设置
1.2。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
万能断路器
TW30-3200M
设置
方法
答:
万能断路器
TW30-3200M是天津百利的产品,
设置
方法如下:
辉能电气 中
万能式断路器
的智能控制器怎么
设置
保护
答:
你是不是要改额定电流啊 如果从In=2000改到1600 1250 1000 800A 是可以的 你只要按照长延时 短延时 瞬时 接地 你按 In的 1 8 12 0.8倍
设置
电流就行 先按设置键 + - 键减少电流 保持 看面板上灯的位置 IR1 IR2 IR3 IR4 时间不用改 15s 0.4 ...
如何查看
万能式断路器
面板上显示的三相电流值?
答:
在
万能式断路器
的面板上,通常会有一个显示屏,用于显示各种
参数
,包括三相电流值。观察显示屏:在显示屏上,您应该能够看到当前的电流值,通常以数字形式显示。可能会有多个数字,分别对应不同的相(如A相、B相、C相)。选择相位:如果显示屏上显示了多个数字,您需要选择相位,以查看特定相位的电流值...
万能式断路器
接地故障特性的
设定
值一般是多少?
答:
一般工厂
设定
是关闭这个功能的。如果有需要,一般
设置
为0.5In,时间为可调,看你自己需要多长时间跳
万能式断路器
电流保护
设置
列表IR(XIn)0.4是什么意思
答:
Ir表示的是长延时电流,也可认为是整定电流,(XIn)0.4表示的是0.4倍的额定电流,比如开关的额定壳架电流是1600A,按你的整定的
参数
是0.4X1600A=640A,建议你可以看一下产品的手册或者说明书,会比我说得更详细。
智能型
万能式断路器
经常跳闸怎样办,
答:
线路漏电),跳闸后你可以观察显示屏故障原因,漏电一般显示Ld和泄漏电流值ma,
断路器
出厂一般
设定
整定值在100ma左右,如泄漏电流是150ma,你可以设定为200ma或者300ma,其设定方法是:按查询键——显示屏显示Ld——进入漏电保护
参数
——按确定键——按
设置
键——修改设定值——按确定键——按返回键—...
万能式断路器
的工作原理图讲解万能式断路器说明书
答:
1、
万能式断路器
使用说明书:1/2手动分合闸操作(1)合闸:当断路器处于贮能、断开状态时,推压黑色“ ■”按钮,断路器合闸,“分闸、合闸”指示器由“ ☉”转换到“ ■”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到“释能”状态。2、(2)分闸:当断路器处于闭合状态时,推压红色“☉”...