55问答网
所有问题
当前搜索:
一般三相电机的电阻是多少
三相电机
绕组
电阻是多大
正常?
答:
三相电机绕组电阻在0.5MΩ以下为正常
。电机三相电阻不大于2%即0.5MΩ以下正常,电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。
实际是小电机10%,大机组5%来验收
。这个电机都超过20%。在测量之前被检测设备要断电后再测量。三相电机的工作原理:当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个...
三相电机阻值为多少
才算正常?
答:
三相电机绕组阻值为不大于2%才算正常
。电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。
实际是小电机10%,大机组5%来验收
。在电机试验中测量绕组的直流电阻时,一般采用直流电阻测量仪表(如电阻测试仪、直流电桥等)直接测量,有时使用电压、电流法。阻值的大小与电机型号有关,没有统一的数值。电机功率越...
三相电机
对壳
电阻
3到4兆欧能不能用?
答:
三相电机的对壳电阻应该非常高,
一般应在数兆欧姆以上
。因此,如果三相电机的对壳电阻在
3到4兆欧
之间,可能意味着电机绝缘出现了问题,导致电机内部的绝缘材料受损或老化,出现了漏电现象。在这种情况下,如果电机继续运行,可能会引发火灾、爆炸等安全事故,严重影响生产和人身安全。因此,对壳电阻值过低的...
三相电机
三根线之间
电阻多大
算正常?
答:
三相电机三根线之间测电阻值为0
,不能说明电机坏了。大容量的高压电机,电机的直流电阻往往很小。(如电机功率在1000kw以上,则电机绕组的电阻一般在
0.1欧姆以下
,甚至更低)。判断电机好坏,首要的步骤是分别测电机三相的对地绝缘值是否正常。一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每...
电机
绝缘
多少
才合格
答:
对于一般在用电机,
无论是三相还是单相电机的绝缘电阻只要大于0.4---0.5 兆欧就算合格
。当然电机的绝缘电阻是越大越好。电机的绝缘电阻是指:绕组与绕组之间(也就是常说的相与相之间)、绕组与外壳之间(也就是常说的相与地之间)的电阻。对于一般电机可用500V摇表测试。
怎样检查
电动机
故障
答:
一般
情况下需测量:1)
三相
绕组的直流
电阻
值,正常应相等(大功率
电机
用1欧档,小功率的用10欧档);各相直流电阻偏差值不大于2 2)三相绕组间的绝缘电阻,大于1兆欧/千伏为合格(用10K档测);3)三相绕组与外壳(地)之间的绝缘电阻,大于1兆欧/千伏为合格(用10K档测)。4)都没有问题,通电...
三相电机的电阻是多少
?
答:
三相电机的电阻
应该是在一定范围内波动的,具体取决于电机的设计和制造质量。
一般
来说,在正常工作状态下,电机的
三相电阻
应该是比较接近的,差异不应太大。在对三相电机进行维护或检修时,需要测量电机的三相电阻来确保其工作正常。一般来说,三相电机的电阻值应该在额定值的正负 10% 范围内。以 4kW ...
三相电机
绝缘
电阻
值是
多大
?
答:
电动机的
绕组之间和对地的绝缘
电阻
应不小于0.5兆欧(500千欧)。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
三相电机
绕组
阻值为多少
才算正常?
答:
当
三相电机
绕组的绝缘
电阻
达到0.5兆欧姆(MΩ)以上时,通常被认为是正常的。绝缘电阻测试是通过兆欧表进行的,测试时需选择合适的兆欧表等级,如对于低压电动机(500V以下)使用500V兆欧表,3kV的电机用1000V表,6kV以上则需2500V的表。测试时,兆欧表一端接绕组,一端接机壳,以120转/分钟的速度...
电机三相电阻多少
正常
答:
电机的三相电阻
不大于2%是正常的。电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。虽然实际上小电机的不平衡率可以高达10%,大机组的不平衡率也可以达到5%,但是国家标准规定的
电机三相电阻
不平衡率不应超过2%。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电机阻值多少正常
三相电机阻值对照表
三相电机阻值多少
150瓦电机三相阻值是多少
三相电机对地电阻多大为正常
三相370w电机电阻正常多少
三相电机相电阻为多少
三相电机阻值国标
三相交流电机相间电阻是多少