一直输出4ma
涡街流量计
输出一直
是
4 mA
,是哪块问题
答:
传感器和电路板都有可能,传感器的可能大些
eja液位计
输出
始终是
4ma
怎么回事
答:
代表液位0
,是不是安装或者接线错误啊,好好查查吧,你能测出4Ma说明液位计本身没坏,然后查隔离器那输出是多少,看看还有信号不
WFV电靶流量计设置错误,
输出一直
在
4mA
如何解决
答:
原因:4-20mA电流环输出溢出超过100%.或 电流环输出设置不对
。处理办法:重新检查设置(参见M56窗口使用说明)或确认实际流量是否太大。代码:*Q M08菜单对应显示:频率输出高于设定值(不影响正常测量,如果不使用频率输出,可置之不理。)原因:频率输出溢出120%或 频率输出设置不对或实际流量太大 处理...
指针式浮子流量计指针摆动正常但
输出
信号
总是4MA
不变化请问什么原因...
答:
带模拟量转换卡件的浮子流量计都会有模拟
输出
功能,那三个键估计就是这个功能的。你可以试一下模拟一下电流输出,如果模拟电流输出是好的那么很可能表的磁——电转换部分有问题了。
温控阀执行器在接受PID控制时,PID
输出
信号为
4mA
,但执行器还不关死是...
答:
首先需要确定PID控制器的输出信号是否为4ma
。如果确定,请检查执行器上的定位器是否工作正常,执行器的机械限位是否设置错误。
...20mA控制转速。未启动前一切正常,启动DCS
输出4mA
,变频AI通道指示2mA...
答:
按照你的说法很可能是有干扰,建议单独接一根线从DCS到变频器试试,或者使用信号发生器试试看。如果单独的线和信号发生器正常,那么就可以确定是干扰,加一个信号隔离器试试,信号线要用屏蔽双绞线,单端接地。检查信号线是否和电机电缆距离太近,检查接地电阻是否正常。换一个AI点,以排除AI通道顺坏的...
罗斯蒙特3051压力变送器
输出
是
4ma
,但PV值是20KPa是怎么回事
答:
变送器的测量范围在允许的范围内是可以随意设定的,
4mA
可以是20KPa,也可以是21KPa,都是正常的
4
-20mA的
输出
信号什么意思啊?
答:
4-20mA的
输出
信号意思是:指最小电流为
4mA
,最大电流为20mA 。一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,指最小电流为4mA,最大电流为20mA 。传输信号时候,因为导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线的产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了,所以一般使用电流信号作为变送器的标准传输。选...
变送器为什么采用直流
4
~20
ma输出
?
答:
输出4
~20mADC标准信号的变送器,其电源电压通常采用24VDC,采用直流电压的主要原因是可以不使用容量较大的电容及电感,只需考虑变送器与控制室仪表连接导线的分布电容及电感,如2mm_的导线其分布电容约为0.05μF/km;对于单线的电感约为0.4mH/km;大大低于引爆氢气的数值,这对防爆非常有利。2、传送...
电压转电流
输出4
-20mA
答:
1,分立元件搭建:看下图:分析:VA=VB=VG;I2=I3;UR1=UR2;I0=I1+I2;剩下的自己推倒,最终得出:Io=(Vin/Rin)*100;2,利用运放:如下图:这是最典型的运放做恒流源的电路,其余电路均可根据此电路延伸出来,分析请看图片上介绍。3:,利用集成芯片,如xtr115,xtr117等,具体方法电路...