...其
一次
绕组
和二次
绕组对应的线
电压相位差
为多少度?
答:
Y.d5连接组别是三相四线Y形变压器,即一次绕组有3条线,二次绕组有4条线。该变压器其一次绕组
和二次
绕组之间的线
电压相位差
为30度。Y.d5连接组别的变压器可以广泛应用于各种三相电力系统中,它可以将
一次电压
变换为三相
二次电压
,或者也能将三相二次电压变换为一次电压,因此在工业生产中得到了广泛的...
变压器
一次
侧
电压
u1为什么会
和二次
侧电压u2
相位
相反
答:
1 你用的变压器接线组别是6点接线,即低压侧
电压与
高压侧电压反相(相差180度);
2
如果你想得到高低侧电压同相的12点接线,可以把低压侧绕组的尾端作为始端,或者将高压绕组如此处理,即可;3 通过将高低压绕组不同的接线,可以的得到与时钟点数相同的接线组别,即:1点、2点。。。直至11点、12点...
电压
电流互感器为什么有角差的要求?
答:
首先要了解什么是角差。角差实际上是指相位差,也就是电流互感器一次电流相量与二次电流相量的相位差,就电压互感器而言是
一次电压与二次电压
的相位差。作为交流电流互感器和电压互感器来说,误差是比
差和相位差
的复合误差,不能单单只看比差。相位差不能超出一定的限值,否则将会影响到电压和电流...
隔离变压器的一丶
二次电压
有没有
相位差
?能否通过绕组接线产生相位...
答:
变压器初、次级绕组存在着一定
相位差
,即次级电流滞后初级
电压
90度(空载时)。想利用这一特点实现变相,那么变压器不须要变压功能,因为输入、输出电压应相同,将变压器当作一个纯电感使用。
星角连接三相变压器一
二次
绕组线
电压相位差
为多少
答:
的
一二次
绕组线
电压相位差
就是180°,头尾反一反就是0°,和星角连接无关.以上是变压器的内部,但 从变压器的外部来看:初级星形:按A---B---C三相来顺序,每相之间后移120°,次级三角形:ac---ba---cb 三相来顺序,之间也后移120°,它们依次比A---B---C三相顺序落后30°.
电抗变压器在空载情况下,
二次电压与一次
电流的
相位
关系是()答案是...
答:
二次电压和一次相位
相同,互感器是感性,一次的电流落后电压90度,所以二次电压超前一次电流90度
变压器
一次
电流
与二次
电流之间的
相位差
为什么是180°?同名端不是同相位...
答:
因为变压器一次
和二次
两个线圈按同一方向绕线,又绕在同一铁芯柱上,被同一主磁通穿过,则两个线圈端头的电势方向相同的,在任意瞬间都是相同的,这种接线为同级性或减极性。这时将
二次电压
折算到
一次电压
的向量应相同。如果变压器一次和二次两个线圈按相反方向绕线,则两个线圈端头的电势方向相反的,...
干式接地变压器的联结组编号是zNyn11.请问znyn11这些字母各表示什么?详 ...
答:
ZN --- 一次绕组曲折型(Z)连接,中性点引出(N)yn --- 二次绕组星形(y) 连接,中性点引出(n)11 ---
二次电压与一次电压相位差
330度(11 * 30)
如何通过联结法判断变压器
一次
侧
二次
侧的
相位差
?
答:
看连接组别后面的钟点,如果是零,比如 Dd0 或 Yy0 高低压的连接组别相同,一
二次
无
相位差
。如果是1(如Dy1)则低压滞后高压30度,即12分之一个周期,以此类推到11点(如Dyn11)则低压滞后高压330度,即十二分之十一个周期(也可以理解为低压超前高压30度)。
电压
互感器
二次
侧感应出的电压初相
一次
侧是否相同
答:
如果是理想变压器,则
相位
相同。如不是,则不同,因为记入铜损和铁损后,会改变相位角