55问答网
所有问题
当前搜索:
一二级浪涌保护器区别
一级和
二级浪涌保护器
的
区别
有什么呢?
答:
一、通流容量不同
一级电源浪涌保护器的通流容量较大
,其放电电流在100-200kA之间,电压保护水平在1800-2000kV之间;二级电源浪涌保护器的放电电流在40-80kA,电压保护水平小于2500kV。二、保护作用不同 一级电源浪涌保护器主要用于雷电流的泄流,产品多为电压开关型10/350μs波型;二级电源浪涌保护...
一级浪涌保护器和
二级浪涌保护器
的
区别
有谁能解答一下
答:
1、一级跟二级的通流容量不同
,一般是一级的过电流能力远大于第二级,第一级主要用于泄流,第二级主要用于限压,做过冲击试验的人肯定知道,在第一级泄流后,在经过第二级的限压,残压会降低的很明显。2、一级跟二级的反应时间不同,一般来说第一级SPD的开关型相比较限压型要慢一些。3、一级...
请问一级电涌保护器和
二级电涌保护器
的
区别
,
安装位置有何不同
。求附图...
答:
①区别是一级与二级的通流容量不同
,一般
第一级在过电流能力远大于第二级
,第一级主要用于泄流,第二级主要用于限压,做过冲击试验的人知道,在第一级泄流后,再经过第二级的限流,残压明显变得很低。
防雷SPD
1
SPD2 的
区别
答:
SPD
1
就是第一级
浪涌保护器
,它对通流量要求较在一些,一般要求60KA以上,SPD2就是第
二级
了。
一级和
二级浪涌保护器
之间有什么
区别
?
答:
一级浪涌保护器目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ
1
区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500至3000V。
二级浪涌保护器
目的是进一步将通过第一级
防雷器
的残余浪涌电压的值限制到1500至2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。浪涌保护器(
电涌保护器
)又称避雷器,简称(SPD)适用于交流50/60HZ,...
浪涌保护器
的级数如何划分?
答:
第一级安装在入户电力变压器低压侧,
浪涌保护器
应为三相电压开关型电源
防雷器
,其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。第
二级
安装在分配电柜线路输出的位置,浪涌保护器应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在...
浪涌保护器
SPD中:I级分类试验、II级分类试验、III级分类试验的浪涌保护...
答:
II类: 由标称放电电流In测试:由
1
.2/50μs冲击电压测试和8/20μs冲击电流测试(电流波形测试)组成。通常对限压型
防雷器
进行测试。III类:混合波测试:采用组合法Uoc(开路电压)进行测试。通常用于III类测试的负载动作测试。1.2/50μs(电压波形测试)和8/20μs(电流波形测试)详见YD1235.1-...
浪涌保护器
有正负级吗
答:
一级和
二级
的
区别
是
防雷器
泄放电流的能力,一级处大,二级处小,所以一级放电电流大。第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的最高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。第
二级
电源防雷器采用C...
一级
二级
三级
浪涌保护器
参数
答:
1
、一级
浪涌保护器
参数(1)工作电压:一般情况下,一级浪涌保护器的工作电压为220V或380V,可根据具体情况选择合适的电压。(2)抗浪涌能量:一级浪涌保护器的抗浪涌能量主要取决于使用场合,如住宅区、工厂、机房等,一般要求抗浪涌能量应不小于50KJ。(3)电流:一级浪涌保护器的吸收电流一般在2KA以上...
浪涌保护器
的分级防护
答:
其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。 目的是进一步将通过第一级
防雷器
的残余
浪涌
电压的值限制到1500—2000V,对LPZ
1
—LPZ2实施等电位连接。分配电柜线路输出的电源防雷器作为第
二级保护
时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一级浪涌和二级浪涌的区别
二级浪涌保护器参数要求
浪涌三级等级划分标准
一级浪涌跟二级浪涌试验区别
浪流保护器怎么区分一级
一级浪涌保护器安装位置
一级二级防雷器区别
浪涌的级别
浪涌SPD11和spd21区别