一二次电流换算
变压器一次和
二次电流
如何计算的?
答:
公式法计算:变压器一次电流=S/(1.732*10),二次电流=S/(1.732*0.4)
。一次电流其他计算方法:1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A...
三相变压器
一二次电流
的简便算法?比如,60KVA的变压器,输入侧为380V,低...
答:
答:一次电流约91A,
二次电流
约165A。
变压器一次和
二次电流
是多少?
答:
1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A;
2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A
;以上与变压器绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果一次侧是三角形接法,那么变压器...
...容量是315kV功率因数0.9是算出一次电流和
二次电流
是多少?
答:
S=1.732×U×I 一次电流I1=S/1.732×U1=315/1.732×10≈18
(A)二次电压以常规0.4kV计算,则二次电流 I2=S/1.732×U2=315/1.732×0.4≈455(A)
一个
电流
变送器一次值0-100A对应4-20mA此时运行电流30安请问
二次
该是...
答:
换算
公式为:I2=4+(20-4)*I1/100 I1为一次电流,I2为
二次电流
I1=30A代入上式,可得:I2=8.8mA。
一台变压器一次电压35000伏
电流
26安
二次
电压400伏电流多少伏?_百度...
答:
不考虑损耗
电流
情况下:初级35000V:次级400V=87.5 次级电流=87.5*26=2275A
如何算变压器的一次和
二次电流
?
答:
二次电流:一般指变压器输出侧线圈的电流。1.三相变压器电流的计算公式I=S/(根号3*U),式中:U:是变压器的线电压,KV;S:是变压器的视在功率(KVA)。2.变压器电流经验口算法:
一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5
例如:一台500KVA的变压器10/0.4;计算一次电流和二次电流为:a.用...
变压器
一二次电流
如何求算?
答:
二次电流
=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以二次侧电压。2、10KV变400V,6KV变400V的三相配电变压器一次电流经验公式如下:10KV的,一次电流等于变压器视在功率(S)剩以0.06 6KV的,一次电流等于变压器视在功率(S)剩以0.
1
3、变压器的实际二次电流是与其二次负载有关的,上面(1)中...
电力变压器
一二次
侧额定
电流
怎么计算?
答:
一次侧额定
电流
I=P/U √3=2000/10/
1
.732=115.77A =116A。
二次
侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及...
...
1次
侧为380v单相 二侧测10v请问
二次电流
?怎么
换算
?万分感谢
答:
能量守恒定律,U1I
1
=U2I2 I2=U1I1/U2=KI1 K为变比,I1为一次侧
电流
U1=380V, U2=10V K=U1/U2=380V/10V=38 所以 I
2
=38I2
1
2
3
4