55问答网
所有问题
当前搜索:
《建筑物防雷设计规范》
防雷建筑物
的规定有哪些
答:
根据【
建筑物防雷设计规范
】的条文规定如下:1、第一类防雷建筑物,高度超过30米的建筑物,建筑物高度超出30米的部位应采取防侧击雷。2、第二类、第三类防雷建筑物,高度超过60米的建筑物,其上部占高度20%并且超过60米的部位应采取防侧击雷,而其余部位不需要采取防侧击措施。例如100米的高层建筑物,只...
建筑物防雷设计规范
答:
其实,
《建筑物防雷设计规范》
已经给出了明确的要求。本文将为您介绍建筑物防雷设计的相关规范和要求。建筑物分类根据建筑物的重要性、使用性质以及可能发生的雷电事故后果,将其划分为三类。防雷接地处理对于一类建筑物,高度超过30米的部分,金属门窗、栏杆、空调机架等金属物件都需要进行防雷接地处理。对于二类建筑...
GB50057
建筑物防雷设计规范
答:
接地电阻的国家标准(2000版) 依据GB50057-94(2000版)
《建筑物防雷设计规范》
第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3....
建筑物防雷设计规范
:专设引下线的敷设规定
答:
建筑物防雷设计规范
(GB 50057—2010)第5:3:4条对专设引下线的敷设规定进行了严格规定。本文将揭秘这些规定,帮助读者更好地了解建筑物防雷的相关知识。明敷或暗敷专设引下线必须沿着建筑物外墙外表面明敷,确保最短路径接地。当然,如果建筑外观要求较高,也可以选择暗敷。圆钢和扁钢的规定使用的圆钢直径不...
建筑物防雷设计规范
GB50057-2010
答:
现批准
《建筑物防雷设计规范》
为国家标准,编号为 GB 50057 —2010,自 2011年 10月 1日起实施。其中,第 3.0.2、3.0.3、3.0.4、4.1.1、4.1.2、 4.2.1(2、3)、4.2.3(1、2)、4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、 6.1.2条(款)为...
侧击雷
防雷
接地的做法有哪些?
答:
【建筑防侧击雷】GB50057-2010
《建筑物防雷设计规范》
(以下简称《雷规》),是以IEC 62305系列标准[雷电防护]为主要依据,在GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》的基础上重新修订而成的。其中关于侧击雷的条文如下:1、《雷规》规定:第一类防雷建筑物,高度超过30米的建筑物,建筑物高度超出...
浅析
建筑物防雷
保护
设计
?
答:
根据国家标准
《建筑物防雷设计规范》
GB50057-94(2000年版)第6.4.4条规定:电涌保护器必须能承受预期通过它们的雷电流,并应符合以下两个附加要求:通过电涌时的最大钳压,有能力熄灭在雷电流通过后产生的工频续流。即电涌保护器的最大钳压加上其两端的感应电压应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许...
建筑物防雷设计规范
规定防雷引下线如何设置?
答:
条件允许的情况下,每个引下线均设置。对于第二类
防雷建筑物
,4.3.3专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不宜大于 18 m。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,专设引下线的平均间距不应...
建筑物防雷设计规范
总则和术语
答:
1.0.1为使建(构)
筑物防雷设计
因地制宜地采取防雷措施,防止或减少雷击建(构)筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,以及雷击电磁脉冲引发的电气和电子系统损坏或错误运行,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本
规范
。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建(构)筑物的防雷设计。 1.0.3建(构)筑物防雷设计,应...
避雷针的保护范围是多少
答:
按GB 50057-94
《建筑物防雷设计规范》
,相应于I类、II类、III类建筑物的滚球半径D分别为30m、45m、60m;避雷针的保护范围应按GB50057-94《建筑物防雷设计规范》附录四《滚球法确定接闪器的保护范围》规定的方法进行计算。若达不到设计要求,可通过加接杆将避雷针升高,或者选用提前放电避雷针。在保护...