油浸式变压器的分接开关分别在1,2,3挡位置,其电压分别是多少?谢谢老师!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-01-14
一般常规(非特殊订货)产品,一、二和三档分接
开关位置
如下分配:
1、调压范围为:±5%(变压器
额定电压
);--譬如:高压额定电压为:10000V,那就是±5% X10000V
2、一档为+5%,就是10500V;二档为0%,也就是额定电压:10000V;三档为-5%,为9500V。
3、在变压器
铭牌
上,你是可以看到的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IcGLcIeQFI4QQLQcIeG.html
相似回答
变压器的分接开关
答:
朋友,一般变压器有三个分接开关档位(以10KV/400V变压器为例),
每个档位之间相差±5%Ue,如果一次电压正常,档位摆放在Ⅱ(一次电压为10KV)
,二次电压就为400V,如档位摆放在Ⅰ(一次电压为9.5KV),二次电压就为421V,档位摆放在Ⅲ(一次电压为10.5KV),二次电压就为381V。
请教高手个问题
,分接位置
上
的电压
都
分别
代表什么
?分接位置
看问题补充...
答:
3、其实,
精确的电压表示应该是:1档:36750;2档:35875;3档(额定档)35000;4档:34125;5档:33250(V)
。级差:35000x2.5/100=875V。1档分接头的线圈匝数最多,依次减少。4、我们希望变压器在高压电网在允许波动的范围内,能让低压侧尽可能的维持在额定电压下运行。如果电网电压在36750V附近...
变压器
怎么调
电压
答:
的上边,是用于改变变压器一次绕组抽头,借以改变变压比,调整二次电压的专用开关
,变压器分接开关
分为有载调压和无载调压两种,有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档
位置,
0kV变压器三档位置相应的变压比分别为10.5/0.4、10/0.4、9.5/0.4,同时调节档位后一定要检查测量档位开关的接触电阻(也就是直流电阻),否则调节不好会造成变压器烧毁...
油浸式变压器
怎样调整
二
次
电压?
答:
在
变压器的
一次侧都有
分接开关,
额定电压10kV的变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%
位置,
就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。分接开关为了能在小范围内改变...
油式315
变压器
如何调节
电压
答:
你好:——★1、电力变压器都有调整电压的装置 —— 分接头,可以调节一次侧的线圈接点,以适应一次输入电压值。——★2、
油浸式变压器的分
接头设计在变压器上盖、一次侧,调整范围是 5 % / 每档,可根据输入电压来进行调整。——★3、调整结束后,应该测量分接头的连接是否可靠,然后才可以送电、...
大家正在搜
油浸式变压器和干式变压器的区别
油浸式变压器和干式变压器
油浸式变压器多高
油浸式变压器组成部分
油浸式变压器怎么调压
10kv油浸式变压器型号
35kv油浸式变压器结构
10kv油浸式变压器规格型号
10kv油浸式变压器重量
相关问题
油浸式变压器的调压分别在1,2,3挡的位置时,其电压分别是多...
电力变压器分接开关在什么位置
变压器的分接开关中间档显示的是额定电压,指的是一次侧的电压还...
变压器 三个档 分别电压是多少?
箱式变压器两个油位表都指示的是哪的油位啊,是本体和分接开关吗...
变压器的分接开关
s11变压器的1挡2挡3挡哪个电压高
变压器分接电压跟开关位置是什么意思