55问答网
所有问题
当前搜索:
开口电压和零序电压
开口
三角电压是
零序电压
吗
答:
电压
互感器剩余绕组(也叫
零序
绕组)接成
开口
三角形接法,理论上向量和为0,但有某一相故障,出现电压不平衡时,开口处的
电压电压
互感器电压值就会有所变化,但这一值大于继电器的镇定值时继电器就会动作。从而起到保护作用。打字不易,如满意,望采纳。
110kv中性点直接接地系统,发生单相接地时,
零序电压
是多少,
开口电压
又是...
答:
零序电压
是110000√3V,
开口电压
是100V.
电压互感器
开口
三角为什么能检测
零序电压
答:
正常运行时三相
电压
相差角互为120度,向量为
0电压
互感器
开口
三角电压是0V,当系统发生接地是三相电压相差角不在是互为120度,接地相电压为降低--0V,电压互感器开口三角电压是33--100V。
开口
三角
电压和零序电压
的区别
答:
手机版 我的知道
开口
三角
电压和零序电压
的区别 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览142 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 三角 电压 零序 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中为你推荐:特...
电压互感器中的6P或3P(da,dn)也就是
开口电压
可以叫作
零序电压
吗?要求明 ...
答:
零序电压
是由于三相不平衡产生,中性点电位不为零。而零序电压的测量是通过
开口
三角形进行测量的。PT的开口三角形主要用于单相对地短路时,开口三角形电压变为100V来进行保护的 所以开口电压理论上就是零序电压
因为输出电压为三相电压的相量和三相的正序、负序
电 压
相加等于零,所以其输出电压等于零。而三相
零序电压
相加等 于一相零序电压的3倍,故
开口
三角形的输出电压中能检测出零序电压。当三相负荷平衡时中性点电流为零,即无零序电压。当三相负荷严重不平衡时,中性点产生位移,这时将产生零序电压。在三相...
电压
互感器
开口
三角电压有什么作用?
答:
作用:用来测量
零序电压
,可用于缺相及单相接地检测。连接:将三相互感器的副边绕组依次首尾相接。此处一般连接保护装置。当三相对地电压平衡时,向量和等于零,
开口电压
为零;当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警;当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压...
...
开口电压和零序
的区别以及联系?谢谢了,请说的详细点。
答:
1、负序分量(
电压
或电流)的特点是:三相大小相同,相差120度,相序和正序相反。2、
零序
分量(电压或电流)的特点是:三相大小相同,三相相位相同。结论:对于中性点不接地系统,在忽略分布电容电流的情况下,系统发生任何故障都没有零序电流,只有正序和负序电流。(在考虑分布电容电流的情况下,电容电流就...
零序电压
定义,零序电压怎么测
答:
当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生
零序电压
。三相式电压互感器二次侧连接成
开口
三角形式 ,测量开口三角形电压就是零序电压。